Toilette zu nah an Wand, was nun?

4,70 Stern(e) 6 Votes
mayglow

mayglow

Google empfiehlt so mind 20cm, aber das klingt eben auch alles eher nach Empfehlung und nicht nach DIN oder ähnlichem. Nach reinem Bauchgefühl als Laie läuft das unter "Pech gehabt" (aka hätte eher auffallen müssen) und wenn man wirklich die Toilette versetzen wollen würde, dann klingt das aufwändig :( ist aber wie gesagt nur Laien-Bauchgefühl
 
11ant

11ant

woher genau soll ich wissen, dass die Darstellung von Fliesen im Bad eine 30er Fliese sein soll?
Ich bin noch vor Pisa zur Hauptschule gegangen, mein Rechenweg ist: 90er Tür und 90er Fenster sehen (beide sind bemaßt und drei Fliesen breit) >> Dreisatz anwenden >> es werden 30er Fliesen sein >> sehen, daß neben dem Klo eine halbe Fliesenbreite Abstand zur Wand ist >> begründeten Verdacht ableiten, dann seien es wohl roundabout 15 cm Abstand;
Und woher soll ich wissen, wieviel Abstand man normalerweise zur Wand hat?
Wissen, wo der "Zollstock" liegt ;-)
Es ist ja ein Fertighaus und sämtliche Zeichnungen und Pläne kommen vom Haushersteller
Das sage ich doch die ganze Zeit: ob ein Anderer etwas ausreichend kontrolliert hat, weiß man nicht - macht es selbst im Zweifel also nicht doppelt, sondern als Erste(r).
 
lastdrop

lastdrop

Aus der Folie der Fußbodenheizung ergibt sich auch das 10cm Raster. Da hätte man hinsichtlich des Platzbedarfes misstrauisch werden müssen.

In eine 1,20m Nische kriege ich halt nicht alles rein …
 
Y

ypg

Es gibt keine DIN, aber eine Norm
Es ist ja ein Fertighaus und sämtliche Zeichnungen und Pläne kommen vom Haushersteller
Ja, wie bei so vielen. Aber ich zb habe alles auf ein Milimeter-Papier gebracht und fehlendes Wissen nachgelesen, sprich mich informiert. Eine Tou gab es auch in meiner Wohnung und auch da gab es Potential zum Nachdenken, wieviel Platz sein muss und wieviel nicht.
und woher genau soll ich wissen, dass die Darstellung von Fliesen im Bad eine 30er Fliese sein soll?
Das weiß man nicht, das stimmt. Allerdings hat eine Toi so 35 in der Breite, und dann sieht man schon, dass Planrechts nicht mehr als die halbe Toibreite Platz hat.
Und woher soll ich wissen, wieviel Abstand man normalerweise zur Wand hat?
Auch das kann man sich anlesen: meine Planungen basieren auf 30/35/30.. also RBM ein Meter. Im Netz liest man von 20cm.

Aber das ändert jetzt nichts an dem Malheur. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man den Mangel beheben könnte - denn auch eine kleine Ausgleichs-Summe macht es nicht besser.
 
K a t j a

K a t j a

Hätte, hätte Fahrradkette. Ich finde es müßig darüber zu rätseln, ob die TE das hätte eher erkennen müssen. Es ist sowieso zu spät. Die Gesamtschuld auf den GU abzuwälzen, sehe ich aber auch nicht.

Statt sich zu grämen, würde ich den GU direkt darauf ansprechen und nach Lösungen suchen. Vielleicht ist er bereit, bei einer Korrektur einen Preisnachlass zu gewähren, da er Euch an dieser Stelle schlecht oder gar nicht beraten hat. Vielleicht ist es ja möglich, WC und Bidet zu tauschen? Dann ist man als Rechtshänder wenigstens auf dem WC wieder voll "im Geschäft". Das wäre das Wichtigere für mich. ;)
 
J

jens.knoedel

Vielleicht ist es ja möglich, WC und Bidet zu tauschen?
Nur möglich, wenn man die Wand bis zum Rohbau zurück baut. Andere UP Gestelle, andere Wasserleitungen, andere Abwasserleitungen - beim Bidet passt nix großes durch ;-)

Das Kind ist tatsächlich und endgültig in den Brunnen gefallen. 150€ Schmerzensgeld als Lehrgeld. Beim nächsten Haus wird’s dann besser.
 