Ja, Abweichung lag bei 0,1 Grad.Hast du die Fühler kalibriert?
Start | Ende | Dauer | Temp | Temp*Dauer | |
00:00 | 06:00 | 6,0 | 18 | 108,0 | |
06:00 | 06:30 | 0,5 | 20 | 10,0 | |
06:30 | 07:00 | 0,5 | 21 | 10,5 | |
07:00 | 07:30 | 0,5 | 22 | 11,0 | |
07:30 | 08:00 | 0,5 | 23 | 11,5 | |
08:00 | 08:30 | 0,5 | 24 | 12,0 | |
08:30 | 16:00 | 7,5 | 25 | 187,5 | |
18:00 | 18:20 | 0,3 | 24 | 8,0 | |
18:20 | 18:40 | 0,3 | 23 | 7,7 | |
18:40 | 00:00 | 5,3 | 22 | 117,3 | |
|
|
|
|
0,0 | |
|
|
Summe | |
Summe | Summe/22 |
|
|
22,0 | |
483,5 | 22,0 |
Hmm... hab gerade mal nachgeschaut. Bei AT 1 Grad und VL 63 Grad hatte ich noch einen COP von 2,15 (ohne Heizstab). Welchen WW Modus nutzt du? Man kann den Heizstab aber dann per ebus ab einer gewissen Temperatur zuschalten. Vaillant sieht hier soweit ich das sehe keine Einstellmöglichkeit dafür vor. Bei WW wird auch stur die maximale Leistungsgrenze vom Heizstab genutzt, egal welche AT und VL gerade sind.Das wundert mich auch bei einigen, die mit Zeitfenstern und schwellen arbeiten.
Dort würde ich vermuten, dass es zu großen Temperaturschwankungen kommt.
Auch min Vorlauf würde bei uns zu einer deutlichen Überhitzung führen.
Ich habe heute auch mal einen ersten Versuch gestartet um Photovoltaik für Warmwasser zu nutzen.
Erstmal noch ohne Heizstab, dabei ist mir aufgefallen, dass ab ca. 65 Grad Vorlauf der COP unter 1 fällt!
Also schon ab 55 oder 60 Grad sollte man wohl lieber den Heizstab statt dem Kompressor nutzen.
Dafür hat die Arotherm aber keine Einstellung oder? Also nur in Abhängigkeit der Außentemperatur, aber nicht Abhängig vom Vorlauf?
Ich hab hier mal eine Stelle rausgesucht im Balance Mode: VL war hier 66 Grad, COP 2,17 AT 6,5 GradHmm... hab gerade mal nachgeschaut. Bei AT 1 Grad und VL 63 Grad hatte ich noch einen COP von 2,15 (ohne Heizstab). Welchen WW Modus nutzt du? Man kann den Heizstab aber dann per ebus ab einer gewissen Temperatur zuschalten. Vaillant sieht hier soweit ich das sehe keine Einstellmöglichkeit dafür vor. Bei WW wird auch stur die maximale Leistungsgrenze vom Heizstab genutzt, egal welche AT und VL gerade sind.