Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

4,90 Stern(e) 44 Votes
Z

Zaba12

Durch das ganze zusammenschreiben der Daten habe ich vermutlich das Problem gefunden. Die Mindestleistung der Wärmepumpe liegt bei 1200l/h ,das wusste ich.

Auch wenn die Wärmepumpe die letzten 7 Tage gut lief, dieser Wert war deutlich mit 1041l/h unterschritten. Siehe Screenshot.

Hab es jetzt so eingestellt. Siehe
1. Screenshot Excel.
2. Screenshot war vor 30 min
3. Screenshot war gerade nach der Einstellung der neuen Durchflüsse.

Offset Spreizung ist nun weg. Um die Temperatur in den einzelnen Räumen und die HK werde ich mich kümmern. Wenn die Wärmepumpe hoffentlich ab jetzt sauber läuft.

Daumen Drücken. Schauen wir mal wir werden es beim nächsten Heiztakt sehen. Ich melde mich und sorry fürs karpern @Bookstar

DF16B2A2-D946-4550-92E7-AA792DEB3664.jpeg
699FF9F0-C4D9-4CAF-97FF-0187D63B0BA0.jpeg
232C3540-350E-45BA-A157-2E1938488875.jpeg
 
D

Daniel-Sp

Der Mindestvolumenstrom wird benötigt, um die Wärme von der Wärmepumpe weg zu bekommen. Ist der Volumenstrom zu niedrig, "staut" sich die Wärme, der Vorlauf steigt, bis du eine Fehlermeldung mit Schutzabschaltung bekommst. Das hatte ich so im Stillen vermutet und nach dem Gesamtvolumenstrom gefragt.
 
OWLer

OWLer

Was genau hast du denn eigentlich geändert, bevor das Problem aufgetreten ist? Im Verlauf der Woche lief sie doch gut und sparsam.
 
Z

Zaba12

Was genau hast du denn eigentlich geändert, bevor das Problem aufgetreten ist? Im Verlauf der Woche lief sie doch gut und sparsam.
Eigentlich nix außer wie gesagt am 01.01. hab ich den Keller ausgemacht, danach lief es bis auf die relativ hohe Spreizung (die immer schon relativ hoch war) und die sich scheinbar bis gestern hochgeschaukelt hat, gut bzw. richtig geschmeidig mit niedrigen Verbrauch und innen mit Wohlfühltemperatur . Also bis Seite 13. :cool:
 
Z

Zaba12

Zwischenstand: Sieht gut aus. Seit 2:41 Std Ruhe, RL Temp sinkt langsam und konstant. Spreizung 0,2K, RL 27,8 Grad.

Ich stelle mal später eine csv und dta ein.
 
Zuletzt bearbeitet:
lin0r87

lin0r87

hoihoi zusammen,
ich habe mir mal alles durchgelesen und bin etwas verwirrt...
WIr haben eine Novelan LAD9 Anlage mit einer Photovoltaik und haben nur einen Zähler.

An Gerätschaften ist nicht viel am laufen.
-Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Bussystem
-übliche Verbraucher wie Kühlschrank etc.

Ich habe mir mal den Wert von Gestern notiert und heute mal aufs Tacho geschaut.
Ich kam auf einen Gesamtverbrauch von ca. 30kwh/ Tag. Strom
Ich frage mich, ob unser Gerät vielleicht falsch eingestellt ist...?

Wir haben das selbe Menü am Gerät wie @Zaba12
 