Bonjour Nanopixel,
je ne vois pas de problème insoluble. Ma proposition est de faire fabriquer par ton serrurier encore 3 équerres inégales de 150x75x8 ou quelque chose comme ça et de les visser dans les tableaux de porte. Laisse à gauche et à droite 50 mm d’espace entre l’équerre et la feuillure de la fenêtre, puis pose une lame WPC sur cette équerre. Ainsi, dans les tableaux, tu auras le même sens de pose que sur le reste du balcon.
La nouvelle équerre doit simplement être placée plus bas en fonction de l’épaisseur des lames WPC. Ainsi, la structure galvanisée visible par le dessus restera visible et tu n'auras pas de problèmes avec ton étanchéité en bas. Faire 3-4 trous par équerre dans ta tôle plate, re-galvaniser à froid (ce n’est plus possible autrement maintenant), visser l’équerre, être heureux.
Effort minimal pour la solution de ton problème.
je ne vois pas de problème insoluble. Ma proposition est de faire fabriquer par ton serrurier encore 3 équerres inégales de 150x75x8 ou quelque chose comme ça et de les visser dans les tableaux de porte. Laisse à gauche et à droite 50 mm d’espace entre l’équerre et la feuillure de la fenêtre, puis pose une lame WPC sur cette équerre. Ainsi, dans les tableaux, tu auras le même sens de pose que sur le reste du balcon.
La nouvelle équerre doit simplement être placée plus bas en fonction de l’épaisseur des lames WPC. Ainsi, la structure galvanisée visible par le dessus restera visible et tu n'auras pas de problèmes avec ton étanchéité en bas. Faire 3-4 trous par équerre dans ta tôle plate, re-galvaniser à froid (ce n’est plus possible autrement maintenant), visser l’équerre, être heureux.