Installation de la fenêtre correcte ou bande d'étanchéité défectueuse ?

  • Erstellt am 28.03.2021 20:26:23

Klappradl

02.04.2021 17:08:10
  • #1
Le ruban doit étanchéifier hermétiquement les joints vers l'intérieur. Cela peut aussi se faire avec les [angebrachten Anputzleisten]. Le problème se situe aux angles en bas à la transition entre le ruban d'étanchéité et la [APU Leiste]. Selon moi, le ruban d'étanchéité n'est pas posé assez haut. Les chevilles de montage utilisées sont tout à fait correctes.
 

manuwel93

02.04.2021 17:39:57
  • #2
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! Malheureusement, je n'ai pas été là ces derniers jours à cause de contraintes de temps, donc pas de nouvelle photo, mais l'originale jointe dans son format d'origine.

 

marco2403

02.04.2021 19:03:56
  • #3

Les ancrages muraux ne sont cependant pas adaptés à une installation dans la couche isolante. Regarde bien la photo, une vis est vissée dans le polystyrène extrudé. Mes fenêtres ont été posées exactement de la même manière, et un expert a d’abord expliqué au poseur de fenêtres comment fixer une fenêtre dans la couche isolante. Comment se fait la transmission des charges vers le bas ? Je suppose également qu’elle n’est que mousse pulvérisée.
 

manuwel93

02.04.2021 21:34:21
  • #4
Je crois que vers le bas, c'est aussi juste mousse. Je n'ai pas pu vérifier exactement à cause du [dichtband]. Le soupçon est également évident, car on peut pousser et tirer la barre centrale (fenêtre double) avec une force moyenne. La maison est d'ailleurs ou est revêtue de briques.
 

knalltüte

02.04.2021 21:46:25
  • #5
Je crois que l'étanchéité correspondante à l'intérieur peut encore être obtenue ainsi. Si les plaques d'appui sont dans les baguettes APU (dans les baguettes, derrière les plaques d'appui il y a en effet un ruban d'étanchéité gonflant), les raccords à gauche, à droite et en haut devraient être en ordre. Le raccord vers le bas au ruban d'étanchéité déjà collé du côté des plaques d'appui doit ensuite être soigneusement réalisé avec un ruban d'étanchéité approprié.

C'est bien s'il n'y a pas plus tard des cavités directement aux fenêtres (entre l'appui et les plaques d'appui / fenêtres), car c'est précisément là que de l'eau condensée se formerait.

Je m'inquiéterais davantage actuellement de la fixation. Dévisse une vis. Cela me semble être une sorte de longue Spax vissée dans la pierre. Et le fait qu'il soit une mauvaise idée de visser une vis dans l'EPS/Styrodur a déjà été dit. Une fois de plus, les "vrais professionnels" au travail avec le cerveau laissé exprès à la maison :mad:

Nous ne voyons pas la fixation en bas.
 

SchwalbenFahre

02.04.2021 21:56:00
  • #6
Ta pierre est très molle et poreuse.
Si en bas, ils n'ont fait que de la mousse expansive et n'ont pas installé de consoles antichute.
Il y aura alors des problèmes plus tard...

Il vaut mieux faire appel immédiatement à un expert.

Une telle installation de fenêtre est un travail bâclé.
 

Sujets similaires
27.02.2015Fenêtres anti-cambriolage ?33
19.11.2013Murs en Styrodur ou en polystyrène expansé ?10
03.06.2014Aménagement intérieur - fenêtres14
16.01.2018Un supplément pour des fenêtres colorées est-il réaliste ?19
18.06.2014Expert identification des défauts, constatation de l'installation des fenêtres10
18.05.2016Besoin d'aide pour l'agencement des fenêtres !32
27.05.2015Gros problème avec la condensation sur la fenêtre34
20.12.2019Prix et expériences des fenêtres Trefz ?14
26.01.2015Fenêtre entre deux pièces13
13.03.2015Avis recherchés sur la hauteur du parapet de la fenêtre30
09.04.2015Pour hublot, réglementations spéciales ? Fenêtre, maison individuelle de 1,5 étages.18
22.04.2015Fenêtre, volet roulant, enduit extérieur10
28.05.2015Fenêtre ronde - mécontent de la feuillure intérieure16
30.06.2016Le déverrouillage forcé des volets roulants sur une fenêtre est-il obligatoire ?41
11.08.2017Fenêtre livrée trop petite12
15.02.2019À quel point les fenêtres sont-elles insonorisées ?15
05.01.2020Fenêtre - Installation / Isolation / Étanchéité / Exécution16
18.10.2020Installation de fenêtres et portes non conforme aux normes28
01.11.2020Estimation approximative des coûts rénovation maison année de construction 73 - expert17
20.01.2021L'humidité passe à travers les fenêtres du sol au plafond dans la nouvelle construction34

Oben