Quels sèche-linge dans la buanderie, ventilation résidentielle contrôlée sans dérivation, qu'est-ce qu'une dérivation

  • Erstellt am 09.08.2012 13:51:58

phobos

09.08.2012 13:51:58
  • #1
Salut !

pour la ventilation contrôlée centralisée des logements, j’ai jusqu’à présent trouvé les points importants suivants à respecter :
- Hotte aspirante uniquement en mode recyclage d’air
- Portes avec juste une fente en bas
- Poêle à bois avec arrivée d’air indépendante de l’air ambiant


Encore quelques points qui ne sont pas encore clairs pour moi :
- Sèche-linge dans la buanderie. Il y en a avec recyclage d’air et d’autres avec évacuation vers l’extérieur.
Lequel dois-je prendre ?
Dois-je aussi ventiler cette pièce ? (Entrée ou sortie ?)

- Bypass
quelle est la différence avec une ventilation contrôlée sans bypass ?

- Fonction d’aération par grandes ouvertures :
L’aération par grandes ouvertures peut se faire par interrupteur ou automatiquement.
Que se passe-t-il exactement ?

- et pour finir :
quels sont les surcoûts à l’achat pour le bypass et la fonction d’aération par grandes ouvertures ?

Peut-être que quelqu’un pourrait m’expliquer cela.


Cordialement
phobos
 

Cascada

09.08.2012 14:49:28
  • #2


Salutations........
 

phobos

10.08.2012 07:17:25
  • #3
Salut Cascada,

merci beaucoup. Tu as bien expliqué, j'ai même compris;)

salut
phobos
 

Baufie

10.08.2012 13:17:59
  • #4


Est-ce vraiment ainsi ?
 

Der Da

10.08.2012 13:34:57
  • #5


Oui. Une ventilation contrôlée de l'habitat ne peut fonctionner que si l'enveloppe du bâtiment est étanche. Si tu extrais 100 m³/h avec une hotte aspirante, tu vas créer une dépression dans la maison. Cela signifie soit d'éteindre la ventilation contrôlée lorsque la hotte fonctionne et d'entrouvrir les fenêtres, soit de recourir à la recirculation d'air. L'arrêt de la ventilation contrôlée peut éventuellement être réalisé via un capteur de fenêtre et un capteur sur la hotte.

Mais avec une ventilation contrôlée, tu as de toute façon besoin de la hotte uniquement comme filtre à graisse. Les odeurs et l'humidité sont ensuite évacuées par la ventilation contrôlée.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
21.07.2014Installation de la ventilation contrôlée des espaces de vie - dans le plafond ou à l'extérieur ?20
15.12.2015Hotte d’évacuation dans la ventilation résidentielle contrôlée : Vos expériences ?30
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
10.02.2018Ventilation contrôlée de l'habitat ou installation photovoltaïque ? Recherche d'aide à la décision, avantages et inconvénients18
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
19.11.2021Hotte aspirante : recyclage de l'air ou extraction d'air pour KFW55 ?27
03.11.2024Quelles sont les expériences avec les hottes de cuisine à recyclage d'air dans les constructions neuves conformes à la norme KFW40 ?21

Oben