Profils de ventilation Vallo Plus 510MV

  • Erstellt am 29.08.2021 21:27:30

Missiman

29.08.2021 21:27:30
  • #1
Bonjour,

petite question concernant les profils de ventilation des installations de ventilation avec récupération de chaleur, car mes profils me semblent très étranges :
Nous avons construit neuf il y a 2 ans et j'ai découvert que l'on peut également "lire" le Vallo Plus via la connexion Internet. J'ai maintenant trouvé les valeurs suivantes dans les profils de ventilation.

En présence :

Puissance du ventilateur 17 %
Air d'entrée : 15 degrés Celsius
Humidité : 69 %
Statut de l'échangeur de chaleur : Bypass

En absence :
Puissance du ventilateur 30 %
Air d'entrée : 15 degrés Celsius
Humidité : 69 %
Statut de l'échangeur de chaleur : Bypass

Il n'est quand même pas possible que l'air d'entrée soit à 15 degrés, n'est-ce pas ? Cela ne devrait-il pas être plus élevé ?

Merci beaucoup pour vos informations
 

Strahleman

30.08.2021 14:01:06
  • #2

Cela devrait être le cas, mais malheureusement, l'été 2021 a été commandé sur Wish.

Ton échangeur de chaleur est en mode bypass, c’est-à-dire que la chaleur de l’air extrait n’est pas transférée à l’air d’alimentation plus frais. Ainsi, c’est directement l’air extérieur qui entre chez toi et celui-ci a eu, à peu près, à peine plus de 15-20 °C ces derniers jours chez nous. Donc, au moins pour le climat allemand, l’affichage est correct.
 

Tarnari

30.08.2021 15:08:11
  • #3
Nous avons la Vallox 350. Cela ressemble aussi à cela. Le bypass ne devrait pas activer l'échangeur de chaleur, si je comprends bien.
 

Missiman

31.08.2021 09:58:25
  • #4


C’est justement ce que je ne comprends pas. Pourquoi la chaleur de l’air extrait n’est-elle pas transférée à l’air soufflé ? Ce serait mieux s’il ne soufflait pas à 16 degrés, mais à 20 degrés. Avec ma ventilation, je peux régler la température de l’air soufflé. Le régulateur est cependant réglé sur 15 degrés.
 

opalau

31.08.2021 10:04:21
  • #5
Pourquoi est-ce que 15 degrés est réglé là ? Je ne connais pas Vallox, mais pour moi, cela ressemble à une température d'air soufflé souhaitée qui contrôle le bypass. Cela signifie que, comme actuellement, lorsque l'air extérieur correspond à la température souhaitée, le bypass est activé pour ne pas le réchauffer — sinon, il serait plus chaud que ta température souhaitée.

Régle donc 22 degrés là-bas. Est-ce que le bypass s'ouvre alors et l'air soufflé est plus fortement réchauffé par l'air extrait ?
 

Sujets similaires
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
22.06.2015Air d'extraction / air d'alimentation pour hotte de cuisine10
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
30.08.2016Pourquoi l'ombrage est-il particulièrement important dans les maisons neuves ?83
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
15.10.2017Chauffage de l'air d'alimentation dans le tuyau16
22.11.2017Tests comparatifs de différentes ventilations résidentielles contrôlées centralement + autres questions26
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
17.07.2020Construction du sol en hauteur avec guidage de tuyaux KWL Vallox douteux34
15.10.2020Ventilation résidentielle contrôlée : positionnement de l’air d’admission et d’évacuation dans mes plans44
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
05.08.2021Distance entre l'air d'évacuation et l'air extérieur seulement 2 mètres17

Oben