Installations de sous-sol Vallox 510 MV avec champignons extérieurs côte à côte ?

  • Erstellt am 13.12.2020 20:58:25

Subwkloofer

13.12.2020 20:58:25
  • #1
Bonjour à tous.
Nous sommes sur le point de la réception finale de notre nouvelle construction. Le ramoneur de district est déjà venu et a fait une remarque qui me cause un peu de soucis. (Il propose lui-même également le nettoyage des installations de ventilation et semble s’y connaître.)
Notre Vallox 510 est dans la cave et il a vu les deux prises pour l’air d’arrivée et d’extraction, qui se trouvaient côte à côte à environ 70 cm l’une de l’autre. Sa remarque à ce sujet : « Qui a fait une telle bêtise, l’arrivée et l’extraction d’air côte à côte, ce n’est pas possible du tout ! »
Qu’en pensez-vous ? Est-ce un défaut dont on peut discuter ou est-ce normal ?
 

Harakiri

13.12.2020 21:14:01
  • #2
En aucun cas normal. Il existe bien des grilles combinées pour l'air extérieur et l'air d'extraction, mais sans celles-ci, un écart de 70 cm est trop faible - normalement, on essaie de placer [Inhalte in eckigen Klammern dürfen nicht übersetzt werden.] si possible sur différents côtés du bâtiment !
 

Subwkloofer

13.12.2020 22:44:55
  • #3
Je le sentais venir. Existe-t-il une réglementation officielle ou une norme DIN ?
 

Harakiri

14.12.2020 21:33:28
  • #4
Je ne suis pas un expert, mais je commencerais par le manuel de planification Vallox (page 18, indications générales de planification, 2.4 Dimensionnement du système de conduit d’air extérieur/air d’extraction) :

 

Subwkloofer

11.01.2021 09:09:18
  • #5
Nous n'avons donc pas de grille de protection contre les intempéries mais deux "champi-standards".

Le siège de Vallox m'a écrit :

"Bonjour,
merci pour votre demande.
Il est exact qu'aucun flux de court-circuit ne doit se produire entre l'air extérieur et l'air d'extraction.
En cas de questions concernant l'exécution, il est généralement préférable de commencer par un dialogue avec votre entreprise spécialisée.
Nous vous demandons de bien comprendre que, en tant que fabricant, nous ne pouvons pas évaluer les prestations des artisans."

Ils se tiennent bien à l'écart, bien sûr. Mais ils ne semblent pas non plus tout à fait satisfaits :)

Pourtant, c'est très étrange, car selon la norme DIN, il existe des exigences claires selon le débit d'air en m³/h.
Notre ValloPlus 510 MV a certainement plus de 300 m³/h et les champignons ne sont jamais éloignés de 1,4 m dans la vie. Mais voyez par vous-mêmes.





 

Harakiri

11.01.2021 10:27:45
  • #6
Dis s'il te plaît que les tubes KG sont installés uniquement comme enveloppe / protection pour de véritables conduits de ventilation, n'est-ce pas ? :eek:
 

Sujets similaires
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
10.09.2015DIN 4109 Bruit - Que faut-il prendre en compte ?13
28.11.2016L'isolation phonique selon la norme DIN 4109 est-elle pertinente pour le permis de construire ?16
09.11.2018L'installation d'une protection contre les surtensions selon DIN VDE 0100-443/543 est-elle obligatoire ?15
18.10.2018Coûts de construction des terrasses, etc. dans l'estimation des coûts selon DIN 2719
03.03.2019Odeur d'égout / Système de ventilation16
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
17.07.2020Construction du sol en hauteur avec guidage de tuyaux KWL Vallox douteux34
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
05.08.2021Distance entre l'air d'évacuation et l'air extérieur seulement 2 mètres17
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
15.12.2022Planification des toilettes pour invités dans une nouvelle construction - Quelle doit en être la taille ? (DIN ?)107
27.12.2022Porte DIN à gauche ou à droite – les deux sont-ils possibles ?17
07.11.2024La planification des fenêtres est-elle obligatoire selon la norme DIN 5034-2021-08 ?13
20.11.2024Escalier DIN 18065 obligatoire ou non ?82
14.02.2025La planificatrice ne réalise aucun calcul selon DIN 27660

Oben