Utilisation de systèmes de relevage pour l'évacuation des eaux noires

  • Erstellt am 24.08.2021 22:12:57

Ronny1024

24.08.2021 22:12:57
  • #1
Chers utilisateurs du forum

Nous sommes sur le point de prendre une décision d'achat de terrain et de maison

Le niveau du canal est actuellement à 289,5.
La maison, située à 46 mètres de la station de raccordement, doit être à 291 avec la dalle du rez-de-chaussée

Selon ma compréhension, une station de relevage est indispensable ici - comment la déterminer ou la calculer afin d'en connaître les détails

Avec la pente, la profondeur de gel, la tolérance, le diamètre brut, je suis arrivé à une hauteur théorique nécessaire de la maison de 292,5 mètres pour éviter une station de relevage. Maintenant, j'ai aussi appris que le niveau de contre-pression joue également un rôle
Comment puis-je le déterminer ou comment doit-il être intégré ou pris en compte ?

Merci d'avance Cordialement et merci
 

Tolentino

26.08.2021 13:53:37
  • #2
Dans la grande encyclopédie en ligne, il est écrit : "Le niveau de retenue déterminant est considéré comme le bord supérieur de la route au niveau de la jonction du canal d'assainissement de la propriété, sauf indication contraire des services d'assainissement compétents."
 

nordanney

26.08.2021 14:19:51
  • #3

Quelles propositions le planificateur de maison a-t-il faites ? Alors tu n'as rien besoin de déterminer, car le professionnel est payé pour cela ;)
 

Tolentino

26.08.2021 14:22:41
  • #4


L'auteur veut probablement d'abord vérifier si le terrain, avec toutes ses conditions, est "abordable" pour lui...
 

Strahleman

26.08.2021 15:52:48
  • #5


C’était aussi un sujet lors de la construction de notre maison. Le niveau de retenue des eaux usées est le regard + 50 cm. Nous sommes en dessous du seuil de refoulement et avons donc un réservoir Staufix suspendu dans la canalisation d’évacuation. Celui-ci protège contre le refoulement par des clapets électroniques, mais pompe en même temps, en cas de besoin, les eaux usées hors de la maison par-dessus les clapets fermés. Ainsi, la maison peut être utilisée même lorsque les clapets sont fermés à cause du refoulement. Bien sûr, cela doit être approuvé dans le plan d’évacuation par la municipalité.

Mais si je calcule grossièrement, tout devrait fonctionner chez vous sans station de relevage :
Fond de canalisation : 289,5 m
Rez-de-chaussée maison : 291 m
Recouvrement pour protection contre le gel : 0,8 m
Diamètre de la canalisation DN100 : 0,1 m
Pente minimale pour DN100 : 1 %
Distance maison – canalisation : 46 m

291 m - 289,5 m - 0,8 m - 0,1 m = 0,6 m (donc 0,7 m de hauteur sont disponibles pour la canalisation d’évacuation)
0,6 m / 46 m = 0,013 m/m soit 1,3 cm/m (ce qui correspond à une pente de 1,3 % et est donc au-dessus de la pente minimale)
291 m - 289,5 m = 1,5 m (ainsi, la maison est nettement au-dessus du niveau de retenue requis de 0,5 m)

Cette estimation ne fonctionne évidemment que si l’évacuation se fait au niveau de la dalle du rez-de-chaussée et non quelque part dans un sous-sol éventuellement non mentionné. Le bord supérieur de la canalisation est aussi à 0,8 m sous la terre près de la maison. Selon le lieu de résidence, il faudra peut-être ajouter un peu ici.
 

Ronny1024

26.08.2021 22:53:12
  • #6
Merci déjà pour les infos - je veux absolument éviter une station de pompage pour les eaux usées principales. Pour la machine à laver au sous-sol, cela m’est égal, mais je ne veux pas avoir à pomper les eaux de pluie (avec les fortes pluies actuelles) ni les eaux du rez-de-chaussée et de l’étage.

Cela signifie que je cherche encore le couvercle de regard le plus haut avec sortie… je vous suis déjà tous très très reconnaissant

- merci déjà pour les infos… Il serait éventuellement aussi une option de surélever un peu la maison…
 

Sujets similaires
28.01.2010Maison avec ou sans sous-sol ? - Expériences20
05.06.2010Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?11
18.08.2013Maison massive avec sous-sol. Notre budget est-il suffisant ?11
08.12.2015Coûts de construction maison KFW70 avec sous-sol clé en main15
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
26.10.2012Isolation périmétrique extérieure dalle de sol, risque de moisissure au sous-sol11
09.06.2013Coûts des travaux de terrassement sans cave15
30.09.2015Plan d'une maison individuelle avec sous-sol19
21.02.2016Le drainage des eaux usées est-il possible au sous-sol ?18
21.05.2016Plaque anti-refoulement pour système de levage20
15.02.2017Hauteur de la maison - Niveau de refoulement - Alternatives11
28.01.2018Les clapets anti-refoulement sont-ils toujours nécessaires dans les zones inondables ?20
05.11.2018Avons-nous besoin d'une station de relevage comme le suggère l'architecte ?13
02.04.2019Terrain à bâtir : Remblai massif ou plutôt sous-sol avec excavation ?28
07.07.2020Terrain à 1,5 m en dessous du niveau de la rue – installation de relevage ?12
24.09.2020Pente insuffisante de la canalisation des eaux usées29
19.01.2022Conseils pour le sauna au sous-sol et conseils pour la salle de sport au sous-sol16
14.10.2022Installation de levage défectueuse, qui paie ?21
03.03.2024Cave ou dalle de sol : laquelle est la plus judicieuse en fonction de la situation du terrain ?55
28.05.2024Eau dans le puisard du système de relevage19

Oben