Distance du chauffage au sol aux portes du balcon

  • Erstellt am 20.10.2018 16:50:31

Snowy36

20.10.2018 16:50:31
  • #1
Nous construisons une maison KFW 55 et la technique de chauffage sera une pompe à chaleur air-eau.

Le chauffage au sol a maintenant été posé (selon le calcul de la charge thermique).

Je suis étonné que la distance jusqu'aux portes-fenêtres soit presque de 30 cm, c'est-à-dire qu'aucun tuyau n'a été posé dans ces embrasures. Cela peut-il poser problème ? Pont thermique ? Vais-je avoir les pieds froids si je me tiens là ?

Jusqu'à présent, nous avions toujours du gaz, donc désolé si ma question semble stupide, mais je n'ai jamais vécu avec une température de départ aussi basse dans une maison neuve.

Si cela devait poser problème, la question serait alors de savoir comment y remédier, le chauffage au sol ayant déjà été posé ; la question est dans quelle mesure il est encore possible de l'adapter.

Nous aurions aimé être présents lors de la pose, mais quelqu'un est simplement passé le soir sans que nous en soyons informés.
 

Snowy36

21.10.2018 00:06:47
  • #2
Personne ne peut rien dire à ce sujet ? Le chauffage au sol et la pompe à chaleur air-eau avec de basses températures de départ sont tout de même très répandus....

Comment avez-vous tous installé les conduites devant les fenêtres/portes allant jusqu'au sol ?
 

readytorumble

21.10.2018 09:47:23
  • #3
Si le chauffage au sol est à 30 cm, tu auras certainement les pieds froids si tu te tiens à seulement 10 cm de la porte-fenêtre. Il est douteux que tu puisses t'approcher autant. Peut-être seulement à 5 cm ou peut-être à 15, who knows?

Mais elle ne devrait pas être trop proche non plus, car tu ne veux pas chauffer la porte/la fenêtre (=point faible).
 

Snowy36

21.10.2018 09:52:33
  • #4
Oui, peut-être que la question est bête, mais cela m'a surpris qu'on soit presque arrivé jusqu'aux portes chez le voisin, chez nous c'est comme ça et ce serait donc en fait correct ?

 

Bookstar

21.10.2018 10:16:33
  • #5
Alors, je ne me souviens plus exactement comment c'était chez nous, mais dans une maison Kfw55, les zones périphériques ne refroidissent pas excessivement. De même, on ne se tient normalement pas là, et selon le sol (bois, carrelage, etc.), on ne ressentira pas non plus une grande différence avec les températures de départ actuelles de max. 35 degrés.

Je dirais que le chauffagiste aurait pu encore passer 1-2 boucles là-bas, mais il n'en avait probablement plus envie ?

Je le signalerais auprès de lui, mais je ne vois pas de gros problème là-dedans.

Bonne chance
 

Curly

21.10.2018 10:33:09
  • #6
Chez nous, le conducteur de travaux avait dit qu'il fallait poser les boucles de chauffage très près des murs extérieurs, des fenêtres, mais je ne sais plus pourquoi. Chez nous, elles ont donc été posées partout près des murs et des fenêtres.

LG
Sabine
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
11.02.2016Fenêtres / Portes / Garde-robe13
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12

Oben