Merci pour les informations complémentaires !
Il en est ainsi que tu souhaites appliquer un revêtement rigide en carreaux céramiques sur une chape flottante en ciment.
Bien sûr, les chapes sèchent également sans chauffage au sol, mais tant qu’il ne s’agit pas d’une construction spéciale de la chape (ce sont toutes celles qui ne sont pas couvertes par les normes, donc aussi celles avec des accélérateurs, c’est-à-dire des additifs pour chape), il est impossible que la couche de répartition des charges ait atteint son humidité d'équilibre après environ 2 semaines.
Pour les constructions spéciales, il faut toujours suivre les indications du fabricant, mais ATTENTION : les indications générales telles que « prête à poser après 7 jours » sont trompeuses, car seules les conditions structurelles pour le séchage d’une chape sont décisives. Et aucun fabricant ne les connaît !
L’indication concernant la « colle perméable à la diffusion » est pure absurdité et montre que la conductrice de travaux ne connaît ni les bases de la physique du bâtiment ni la norme DIN 18365 (ou également la DIN 18356).
Si tu poses trop tôt, la dalle de chape sera empêchée pendant le séchage nocturne de neutraliser ses tensions par une réduction de longueur. Cela provoquerait un dommage au sol, qui apparaîtrait après environ 1 à 1,5 an sous la forme de fissures importantes dans le revêtement rigide carrelé.
Le carreleur responsable fera sa mesure d’humidité résiduelle au CM et ne posera pas ses carreaux si la valeur est > 1,8 % CM. Pas même partiellement, ni ici ni là.
Cordialement : KlaRa