Salut,

Cette année, j'ai construit neuf et j'ai installé dans ma maison une pompe à chaleur air-eau de Vaillant, Arotherm avec Unitower, 11 kW. Chauffage par le sol dans toute la maison et dans chaque pièce un thermostat d’ambiance Busch Jäger avec bouton rotatif. Ma question est simplement : comment règle-t-on précisément les thermostats d’ambiance et comment la position du bouton rotatif se rapporte-t-elle à la température réglée sur l’Unitower ?

Merci d’avance pour les infos utiles :-)
 

Mycraft

13.11.2018 13:40:20
  • #2


Exactement, pas du tout. Ce sont des instruments approximatifs. La fonction de ces appareils est :

FREIN D’URGENCE

Autrement dit, ta pompe à chaleur injecte de la chaleur dans la pièce et à un moment donné, la température de l’air atteint la valeur réglée sur la molette.

Le thermostat ferme alors immédiatement la vanne et l’alimentation en chaleur est apparemment interrompue. Mais comme il s’agit d’un chauffage au sol et que la chape constitue un stockage non négligeable, elle continue à restituer de la chaleur dans la pièce pendant des heures et il peut éventuellement y avoir des surchauffes si s’ajoutent maintenant des infiltrations dues au soleil, aux personnes, aux appareils, à la ventilation, etc.

Ta pompe à chaleur n’a donc pas grand-chose à voir avec cela. Elle attend que le thermostat réouvre le passage.
 

Nafets444

13.11.2018 14:12:50
  • #3
Ok. Mais faisons un exemple. Selon la fiche technique, si on met la molette du thermostat sur le niveau 4 (ou le point), cela doit atteindre environ 20 degrés. Mais si par exemple je règle seulement 19 degrés dans l'Unitower, alors les thermostats réglés sur le niveau 4 n'atteindront pas les 20 degrés et donc le chauffage dans la pièce fonctionnera sans arrêt, ce qui ferait aussi augmenter en permanence la consommation d'électricité, n'est-ce pas ?
 

Mycraft

13.11.2018 14:58:33
  • #4
Jein.

Quel paramètre sur l'Unitower règles-tu à 19 degrés ?
 

Nafets444

13.11.2018 15:07:52
  • #5
Température souhaitée [Tag] je crois c'est!?
 

Mycraft

13.11.2018 15:17:06
  • #6
La température de consigne [Raumtemperatur*] sera celle-ci. Cependant, elle se réfère généralement à la pièce dans laquelle l'appareil se trouve. Autrement dit, si tu la régles trop bas, tu n'atteindras jamais les températures souhaitées.
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
21.12.2016Chauffage de salle de bains et pompe à chaleur22
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
12.11.2021Régulateur central de température ambiante pour ERR chauffage par le sol76
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
04.03.2022Acheter / Vendre une pompe à chaleur en privé117
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12