Rénovation des couches de poutres plafond/plancher - Problèmes et questions

  • Erstellt am 16.03.2018 17:43:57

11ant

19.03.2018 16:06:48
  • #1

Oui et non. Comme le décrit le TE, le bruit gênant ne provient pas principalement des vibrations, mais de la résonance. En ce sens, penser à l’insonorisation n’est pas erroné ici.

Mais en principe, je me rallie à la stratégie de traiter le sujet au-dessus de la couche de solives. Cela offrirait en même temps la possibilité d’utiliser les solives pour l’esthétique du plafond.
 

MayrCh

20.03.2018 08:27:04
  • #2
Le bruit de choc résulte toujours d’une excitation vibratoire. Le principal chemin de transmission passe ici par la poutre, pas par l’air à travers la cloison ; éventuellement, la transmission latérale joue même un rôle plus important que le chemin de transmission à travers la cloison. Le grondement du bruit de choc survient autour de 100 Hz et en dessous. L’absorption des cavités avec de la laine de verre/de roche n’apporte rien à ces fréquences.
 

11ant

20.03.2018 17:19:21
  • #3

Et pour la guitare, à l’origine, c’est la corde pincée, le corps de résonance est néanmoins important.


Les enceintes bass-reflex peuvent être démodées, mais l’amortissement produit quand même un effet.
 
Oben