Fondation ponctuelle pour toiture de terrasse

  • Erstellt am 13.10.2021 20:04:13

Mischmasch

13.10.2021 20:04:13
  • #1
Bonjour chers membres du forum,

quelqu’un peut-il m’aider pour la question suivante ? J’ai fait réaliser plusieurs fondations ponctuelles en béton sous mes dalles de terrasse aux coins de la terrasse. Maintenant, je souhaite fabriquer par la suite entre les fondations ponctuelles des fondations en bande (pour des portes coulissantes de véranda). Quelqu’un pourrait-il me donner un conseil sur la façon de relier les fondations ponctuelles existantes avec les nouvelles fondations en bande ? Objectif : répartition des charges !

Merci d’avance et meilleures salutations
Michael
 

Rumbi441

14.10.2021 09:55:11
  • #2
quelle charge utile parlons-nous par m².
Cela aboutira probablement à des poutres. Alternativement, remplir le tout de béton.
 

Simon-189

14.10.2021 10:01:46
  • #3
Bonjour,

un raccord à une fondation existante se fait généralement ainsi :

Percez latéralement dans la fondation tous les 100 mm à une profondeur d'environ 350-400 mm (ø16 / ø18) et collez-y ensuite, par exemple avec Hilti HIT-HY 200, des fers d'ancrage.
Ces fers dépassent de 500 mm hors de la fondation et les derniers 100 mm sont pliés à 90°. Ainsi, vous pouvez ensuite y accrocher et ligaturer votre armature longitudinale de la nouvelle semelle filante.

Comme l'a déjà demandé, cela dépend bien sûr des charges qui seront appliquées sur la fondation.
La semelle filante deviendra alors rapidement large de 500 mm et profonde de 800 mm.
 

In der Ruine

14.10.2021 11:25:47
  • #4

Mon extension n’a pas besoin d’une fondation aussi massive. Il n’y aura pas de portes de coffre-fort en acier.
Le poids de la toiture de la terrasse est déjà supporté par les fondations ponctuelles. Maintenant, il s’agit seulement de la vitrification.
 

Mischmasch

14.10.2021 11:28:55
  • #5
Merci déjà pour l'explication. C'est devenu plus clair maintenant.

En ce qui concerne la charge, je n'ai pas encore reçu d'informations précises, mais selon mon calcul, ce devrait être au maximum 250 kg. Sur une longueur de 4 m, 4 éléments coulissants en verre ESG (8 mm) d'une hauteur d'environ 2,2 m seront montés. Si tous les éléments sont ouverts d'un côté, alors un maximum de 250 kg agit sur un mètre.
 

Sujets similaires
05.06.2010Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?11
09.10.2016Toiture - Argile ou béton ?16
07.09.2017Plancher: Dalle en béton ou plafond à poutres en bois - Avantages et inconvénients ?20
09.02.2016Faut-il imperméabiliser le béton ou laisser l'eau passer à travers ?14
20.02.2016Cave en béton étanche - problème de l'interrupteur12
22.12.2016La pluie est-elle nuisible aux dalles en béton ?12
28.11.2019Béton vs. tuiles en terre cuite26
08.07.2016Béton sous la descente de gouttières du toit13
13.10.2016Enlever les carreaux du béton16
26.04.2021Maison en béton sans isolation supplémentaire - monolithique12
01.02.2017Cave initialement partiellement en béton, maintenant éventuellement entièrement maçonnée28
14.04.2017Construction de maison en béton vs Règlement sur l'économie d'énergie 201631
10.07.2017Béton WU + boîtes encastrées dans la cave résidentielle - comment peut-on résoudre cela ?33
27.08.2017Taches de rouille sur béton - plafond à mur - construction neuve12
20.11.2017Peut-on coller directement du placoplâtre sur du béton ?29
27.06.2018Épaissir une pierre en L à l'aide d'un coffrage et de béton ?15
18.07.2018Construction de garage en béton ! 3 murs ou extension de maison ? Qu'en pensez-vous ?26
20.09.2023Villa Bauhaus en béton avec isolation noyau - expériences1658
29.12.2020Y-Tong vs béton sans isolation supplémentaire en pratique (coûts de chauffage)38
27.09.2024Fondations ponctuelles Pergolux : à partir de quand sont-elles supportables ?32

Oben