Informations sur le chauffage concernant la nouvelle construction

  • Erstellt am 26.07.2013 20:24:55

merlin667

26.07.2013 20:24:55
  • #1
Bonjour tout d’abord,

Nous planifions actuellement une nouvelle maison individuelle et sommes en train de finaliser les plans.
Nous sommes assez satisfaits, mais j’ai quelques doutes concernant le chauffage.
Je sais bien qu’une conception précise selon ÖN/ ou EN ne peut pas être faite ici (ce n’est pas deux clics de souris).
Voici les données principales :
Surface brute au sol 188 m², volume brut 608 m³, surface de l’enveloppe du bâtiment 448 m², compacité (A/V) 0,74, valeur U moyenne 0,22, selon le certificat énergétique, charge de chauffage Ptot avec 0,5 renouvellements d’air/h 5,76 kW.
Chauffage par plancher chauffant, en plus une ventilation résidentielle avec échangeur de chaleur.
Concernant l’emplacement : température extérieure normative -12,3 °C, jours de chauffage 175 j, degrés jours de chauffage 3791 Kd, température minimale -25,2 °C des 30 dernières années, -20 °C atteints régulièrement chaque hiver, 122 jours de gel et 26 jours de verglas par an.
En plus, les autres extrêmes sont 37,2 degrés, et ces dernières années nous avons en moyenne 20 jours par an (souvent en deux périodes) où les températures maximales dépassent 30 degrés, ce qui me fait sérieusement envisager l’option de refroidissement avec la pompe à chaleur.
Notre point sensible est le suivant :
Je ne sais pas très bien quelle pompe à chaleur choisir.
Quelle est l’adéquation d’un capteur de sol à surface (Flächenkollektor) avec ces données de base ? Nous disposons de 933 m² de terrain. Le sol est argileux et humide, d’après mes recherches c’est en fait ce qu’il y a de mieux pour un capteur de sol à surface, mais j’ai quelques craintes quand l’hiver est plus long ou quand la couche de neige est épaisse (nous avons déjà eu quelques hivers récemment avec une couverture neigeuse continue de fin novembre à mi-avril, évidemment combinée à des températures extérieures très basses sur une longue période).
D’autre part, une pompe à chaleur air-air serait envisageable, toutefois j’ai une autre question :
Est-il judicieux de viser une monovalence aussi longtemps que possible, mais en choisissant une pompe à chaleur un peu plus puissante ?
Est-il légitime d’ajouter la puissance du registre de préchauffage à la puissance de chauffage – je le pense, mais :
qu’en est-il alors du dégivrage de l’évaporateur ? Ce ne serait pas un problème ?
 

Sujets similaires
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
27.07.2015Chauffage pour nouvelle construction ?13
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
02.10.2015Comparaison des coûts d'électricité de chauffage pour pompe à chaleur air-eau chez différents fournisseurs24
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
18.09.2016Faire fonctionner une pompe à chaleur de manière autonome avec un système photovoltaïque.88
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
29.04.2016Quel chauffage ? Veuillez fournir des recommandations27
24.06.2016Quel réservoir de stockage doit être utilisé avec une pompe à chaleur air-eau ?16
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14

Oben