Fixation des conduits de ventilation contrôlée de l'habitation dans le répartiteur plat

  • Erstellt am 26.09.2023 15:17:08

Allthewayup

26.09.2023 15:17:08
  • #1
Bonjour à tous,

comme les conduits de ventilation ont déjà été endommagés à plusieurs endroits, je me suis un peu plus penché sur le sujet. Je viens de remarquer que tous les tuyaux sont fixés au répartiteur plat dans le plafond en béton à l’aide de vis à ébavurer. Malheureusement, je ne parviens pas à savoir quel fabricant a été installé chez moi, ce qui me permettrait de faire des recherches. En général, je dirais cependant que les têtes de vis n’ont rien à faire dans une conduite de ventilation.

Ci-joint quelques photos. Pouvez-vous me donner quelques mots-clés ou pistes de réflexion pour que je puisse en savoir plus ? Je ne veux même pas aller voir le maître d’œuvre avec un simple soupçon, je veux d’abord savoir précisément si cela est interdit.

Merci d’avance pour votre avis.
 

xMisterDx

28.09.2023 00:09:08
  • #2
Quel genre de soupçon ? Dans un tuyau, peu importe le fluide... gaz, eau, air, Pupu, huile, boue, semoule de blé dur ou sauce pizza... il ne doit jamais y avoir un étranglement, parce que certaines personnes, souvent malchanceuses en matière de réflexion, installent intentionnellement des étranglements. À court ou long terme... plutôt court, la poussière s’y accumule. La poussière attrape la poussière, c’est presque une loi fondamentale de la poussière... ensuite ça devient tout humide là-bas, parce que votre air ambiant humide y est soufflé. La poussière est ravie et commence à inviter son copain moisissure... Y a-t-il la moindre chance de retirer ces vis a posteriori ? Si oui, faites-le. Maintenant...
 

i_b_n_a_n

28.09.2023 09:12:19
  • #3
Il PEUT éventuellement être tout à fait permis de fixer la conduite de ventilation au répartiteur avec des vis (grands conduits à pliages spiralés, etc.), mais : malheureusement, je ne vois aucune image. Si j'en avais, je pourrais demander à un planificateur TGA (dans la famille).
 

Allthewayup

28.09.2023 09:24:00
  • #4

J'avais joint trois photos à mon message, ne s'affichent-elles pas ? Car moi, je les vois.
 

i_b_n_a_n

28.09.2023 09:30:45
  • #5
je la vois maintenant aussi, c'est bizarre. Le forum fait parfois des choses...
Cela ne me semble pas autorisé pour l'instant...

Habituellement, il y a des bagues / joints qui se placent autour des tuyaux et qui s'« enclenchent » ensuite à une position appropriée. Ainsi, le tuyau est étanchéisé et fixé contre la vanne ou le répartiteur.

Je demande quand même...
 

i_b_n_a_n

28.09.2023 11:17:43
  • #6
Alors, concernant les vis, le planificateur TGA dit : Cela semble inadmissible, probablement pas étanche contre l'eau d'activation provenant du béton. En tant que chef de chantier, il n'aurait pas accepté ce type de fixation ;-)

Mais il dit aussi : En cas de doute, demander au fabricant concernant l'admissibilité
 

Sujets similaires
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
22.01.2017Le nouveau système de ventilation répartit la poussière partout10
09.01.2012Lit SUNDNES - quelles vis ?15
08.04.2013Recherche de vis pour ancien étagère Billy d'Ikea13
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
26.09.2019Est-il permis de poser des tuyaux KG dans du gravier ?11
18.07.2020Planificateur TGA avec expérience en maison passive11
11.11.2021Comment sceller les tuyaux ou une ouverture entière11
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
28.06.2023Porte du lave-vaisselle cassée : Peut-on la revisser ?20

Oben