Moisi dans les plinthes / les baguettes de bas de mur

  • Erstellt am 01.10.2018 09:14:36

Hagiman2000

01.10.2018 09:14:36
  • #1
Nous avons enlevé hier une plinthe (en fait pour corriger une jonction de lames). Nous avons découvert de la moisissure. Nous avons alors directement enlevé toutes les autres plinthes (MDF) et avons malheureusement trouvé encore plusieurs endroits. En tout, il y a 10-12 plinthes. Sur les photos, vous voyez une plinthe qui est la plus touchée. Il y a aussi des plinthes où l’on voit seulement une petite tache (de la taille d’un ongle) sur toute la plinthe.

Les endroits concernés sont tous seulement sur des murs extérieurs. Comme nous avons bien aéré en principe et que la moisissure n’est pas en haut dans les coins mais seulement sur les plinthes (non plus dans le plâtre ou le papier peint, selon ce que nous pouvons voir en tant que profanes), nous pensons que c’est à cause de la barrière vapeur qui se termine sous les plinthes que l’humidité venant de la chape a causé le problème.

J’ai déjà parlé avec un maître peintre qui a eu une formation spéciale sur la moisissure et il a conseillé d’enlever les plinthes puis de pulvériser un produit anti-moisissure sur les plinthes et le mur, laisser sécher et remettre ensuite les plinthes. Une entreprise spécialisée qui traiterait la pièce avec un nébuliseur ou d’autres moyens ne ferait que générer des coûts inutiles. Il considère que la surface touchée est trop petite pour qu’une entreprise spécialisée en vaille la peine.

Y a-t-il des experts ici qui pourraient, d’après leur expérience, au moins me donner une orientation (entreprise spécialisée / faire soi-même) ?

La maison a été construite en 2017 et nous a été remise à l’été 2017. La moisissure a été trouvée dans le salon (rez-de-chaussée), la chambre d’enfant (étage), la chambre à coucher (étage) et la chambre d’amis (combles - très très peu). Dans le bureau des combles, rien n’a été trouvé. Le sol des combles a été posé 2-3 semaines plus tard que dans le reste de la maison. Cela expliquerait peut-être la charge moindre.
 

Nordlys

01.10.2018 09:28:14
  • #2
1) Ça vient de la chape. Maintenant c’est sec. Hihi. 2) Prépare-toi une solution Dan Klorix eau 1 pour 5, et pulvérise-la dessus. Attends. C’est parti. Mort comme une mouche. (Das verkürzt Deine Lebenserwartung um ca 14 Tage) Terminé. K.
 

tomtom79

01.10.2018 09:31:01
  • #3
S'il était partout, je dirais que le stratifié a été posé trop tôt.
Mais ici, est-ce seulement aux murs extérieurs ? Quelle est la température des pièces, comment est la construction du mur ?
Qu'y a-t-il derrière ?
 

Hagiman2000

01.10.2018 09:59:40
  • #4
Oui, c'est seulement aux murs extérieurs. Nous chauffons probablement un peu trop parcimonieusement. Nous réglons les pièces à vivre à 21 degrés de 8h à 20h, puis à 18-19 degrés. La salle de bains ou le couloir ne sont chauffés qu'en cas de besoin. La chambre d'amis aussi.

Les murs sont en blocs Ytong de 17,5. Je ne sais pas ce que tu entends par "dahinter". À l'étage il n'y a rien derrière, au grenier non plus. Au rez-de-chaussée, un garage est accolé d'un côté.
 

tomtom79

01.10.2018 10:07:14
  • #5
Avec « dahinter » je voulais dire si la terre est adjacente, mais heureusement ce n’est pas le cas.

17Ytongg ? Sans isolation ? C’est comme ça que seuls Town & Country construisent, non ?

As-tu déjà mesuré l’humidité ambiante ?
Je suppose que les murs extérieurs sont trop froids et que, à cause de votre mode de chauffage, la formation de moisissure a été favorisée.

À l’avenir, il faudra chauffer davantage et aérer plus souvent, c’est-à-dire au moins 3 fois par jour pendant 15-20 minutes, ou si ce n’est pas possible, installer une ventilation décentralisée.
 

Hagiman2000

01.10.2018 10:20:26
  • #6
Je viens de vérifier à nouveau dans la description de la construction. Bloc plan en béton cellulaire de 17,5 (Ytong), puis une isolation extérieure de 14 cm d'épaisseur. Malheureusement, il n'y a pas plus d'informations sur l'isolation.

Je n'ai pas d'appareil pour mesurer l'humidité ambiante, ou un hygromètre normal suffit-il ici ?
 

Sujets similaires
28.10.2012Mur extérieur Ytong 36 cm, construction massive, formation de moisissure, isolation37
27.04.2014Klinker directement sur Ytong ?19
27.03.2017Ytong de 24 cm + isolation ou Ytong de 36,5 cm63
11.03.2018Optimisation du bungalow d'angle 108 de Town & Country21
15.01.2023Maçonnerie en Ytong 24 ou 30 pour une maison individuelle ?53
20.04.2021Ytong et plaquettes de clinker, possibilités17
12.01.2022Offre pour maison kit Ytong / Construction sur cave existante18

Oben