Payday
19.06.2016 12:20:46
- #1
moin
dans 3 semaines, notre carport arrive enfin, après avoir attendu une éternité pour le pavage. C’est pourquoi je suis actuellement en train de planifier notre électricité dans le carport.
préparé par notre électricien :
5x câble de 2,5mm² protégé par un disjoncteur différentiel (FI) et 16A dans le tableau électrique de la maison
5x câble de 4mm², raccordé en amont dans la maison sans fusibles pour une prise 400 Volts (voiture électrique)
Les deux extrémités des câbles ont déjà été pré-positionnées au bon endroit dans le cabanon du carport pendant les travaux de pavage.
Je vais réaliser l’installation moi-même. En tant qu’ingénieur mécanique diplômé + formation en réseau de canalisations, je me considère suffisamment qualifié pour effectuer ces travaux. Étant donné que toute la ligne a aussi son propre fusible, je peux facilement couper le courant (+ vérifier avec un multimètre…).
Pour le programme d’interrupteurs, j’ai choisi Busch Jäger Ocean en bleu. IP44 pour les zones extérieures couvertes. Je vais acheter 1x 50 mètres de câble 5x2,5mm² afin de pouvoir tout raccorder. Je voulais prendre 5 conducteurs car ainsi je peux faire passer les 5 câbles de la maison partout (même si seuls 3 sont utilisés) et je n’ai besoin que d’un câble par exemple pour commander les lampes, alors que la prise près de l’interrupteur est constamment sous tension.
Je voulais créer 3 circuits d’éclairage, 1x zone carport, 1x cabanon et 1x terrasse couverte (éclairage de table). Chaque circuit doit comporter au moins 2-3 prises. L’éclairage du carport aura un va-et-vient sur 2 points et 1x détecteur de mouvement.
Les câbles, je voulais les faire passer dans un tube électrique Ø20 (tube en barre), fixer les tubes au carport avec des colliers Quick (OBO Bettermann). Je ne suis pas encore sûr si je pourrai faire passer le câble directement du conduit vide vers la ligne des prises via un raccord M20 ou similaire.
Le câble 5x4mm², je ne le poserai que dans un boîtier de répartition. Si j’en ai vraiment besoin un jour, je laisserai faire un électricien.
Questions :
- Est-ce que 5x 2,5 a du sens ou est-ce que 4 ou même 3x 2,5 suffisent ? 2,5mm² est-il bien prescrit pour 16A ?
- Est-ce que le tube Ø20 est suffisant ou vaut-il mieux un tube Ø25 ? Je pensais que le câble 5 conducteurs offre assez de possibilités (le câble 5x2,5mm² a un diamètre de 13mm)
- Des suggestions d’amélioration ?
dans 3 semaines, notre carport arrive enfin, après avoir attendu une éternité pour le pavage. C’est pourquoi je suis actuellement en train de planifier notre électricité dans le carport.
préparé par notre électricien :
5x câble de 2,5mm² protégé par un disjoncteur différentiel (FI) et 16A dans le tableau électrique de la maison
5x câble de 4mm², raccordé en amont dans la maison sans fusibles pour une prise 400 Volts (voiture électrique)
Les deux extrémités des câbles ont déjà été pré-positionnées au bon endroit dans le cabanon du carport pendant les travaux de pavage.
Je vais réaliser l’installation moi-même. En tant qu’ingénieur mécanique diplômé + formation en réseau de canalisations, je me considère suffisamment qualifié pour effectuer ces travaux. Étant donné que toute la ligne a aussi son propre fusible, je peux facilement couper le courant (+ vérifier avec un multimètre…).
Pour le programme d’interrupteurs, j’ai choisi Busch Jäger Ocean en bleu. IP44 pour les zones extérieures couvertes. Je vais acheter 1x 50 mètres de câble 5x2,5mm² afin de pouvoir tout raccorder. Je voulais prendre 5 conducteurs car ainsi je peux faire passer les 5 câbles de la maison partout (même si seuls 3 sont utilisés) et je n’ai besoin que d’un câble par exemple pour commander les lampes, alors que la prise près de l’interrupteur est constamment sous tension.
Je voulais créer 3 circuits d’éclairage, 1x zone carport, 1x cabanon et 1x terrasse couverte (éclairage de table). Chaque circuit doit comporter au moins 2-3 prises. L’éclairage du carport aura un va-et-vient sur 2 points et 1x détecteur de mouvement.
Les câbles, je voulais les faire passer dans un tube électrique Ø20 (tube en barre), fixer les tubes au carport avec des colliers Quick (OBO Bettermann). Je ne suis pas encore sûr si je pourrai faire passer le câble directement du conduit vide vers la ligne des prises via un raccord M20 ou similaire.
Le câble 5x4mm², je ne le poserai que dans un boîtier de répartition. Si j’en ai vraiment besoin un jour, je laisserai faire un électricien.
Questions :
- Est-ce que 5x 2,5 a du sens ou est-ce que 4 ou même 3x 2,5 suffisent ? 2,5mm² est-il bien prescrit pour 16A ?
- Est-ce que le tube Ø20 est suffisant ou vaut-il mieux un tube Ø25 ? Je pensais que le câble 5 conducteurs offre assez de possibilités (le câble 5x2,5mm² a un diamètre de 13mm)
- Des suggestions d’amélioration ?