La puissance de raccordement de la maison de 14,5 kW est-elle suffisante ?

  • Erstellt am 23.06.2020 11:36:19

gmt94

23.06.2020 13:17:21
  • #1
Ainsi, le sls sera sûrement dans le tableau électrique. Il existe en différentes tailles.

Le fournisseur sécurise généralement le raccordement principal avec 63A. Cela donne alors 400V*63A*racine 2, soit environ 35 kW.

Ensuite vient le sls dans le tableau électrique qui, comme dit, est disponible en différentes tailles. Probablement qu’un 25A sera installé chez toi, ce qui correspond à 14 kW.

Je viens de regarder chez nous. Nous avons un 35A, donc environ 20 kW.

Ce qui se passe quand tu dépasses les 14 kW est très simple. Le contacteur dans le sls va sauter.

Tu devrais essayer de parler avec le gu pour en obtenir plus.
 

Lumpi_LE

23.06.2020 13:23:30
  • #2
Nous avons aussi une plaque à induction de 11 kW, une pompe à chaleur, un sèche-linge... je crois que 12 kW était une fois l'extrême absolu, mais il faut vraiment que tout soit réuni pour cela.
 

Tolentino

23.06.2020 13:28:42
  • #3
Je pense aussi que nous parlons ici d'événements rares. Il faudrait déjà tout avoir en hiver et la plaque de cuisson en mode booster avec le four à 250° avec grill en haut et en bas, le ballon d'eau chaude vidé et les deux douches en fonctionnement. Ensuite encore le micro-ondes et l'aspirateur. Si ensuite le sèche-cheveux (pardon, séche-cheveux à air chaud) se met en marche... on doit probablement atteindre 15 kW.
Mais j'aimerais quand même un peu plus de marge...

Et le "plus grand" SLS suffit alors ? Il n'est pas nécessaire de poser une "grosse" alimentation principale supplémentaire vers la maison ?
 

gmt94

23.06.2020 13:32:49
  • #4
Attention, dangereux demi-savoir.
Je crois me souvenir que chez nous à l’époque, dans les conditions du fournisseur de réseau, il était indiqué un maximum de 100 kW. Tout ce qui dépassait cela aurait coûté plus cher.
Le câble qui est introduit dans ta maison est déjà assez épais.
Et le raccordement du fournisseur de réseau, le gu n’a absolument aucune influence dessus. C’est une affaire entre le fournisseur de réseau et toi.
 

Tolentino

23.06.2020 13:35:27
  • #5
Donc, je pense que 100 kW me suffiraient largement. En soi, les 35 kW mentionnés ci-dessus devraient suffire. J'ai juste un mauvais pressentiment si à 14,5 kW c'est déjà fini...
 

gmt94

23.06.2020 13:38:04
  • #6
J'ai donc pris deux photos.

L'« épaisseur du câble » vient du fournisseur d'électricité.



Et cela va vers le tableau électrique.



Il y a donc encore un peu de marge.

Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Thème de la mobilité électrique.
 

Sujets similaires
12.09.2019Électricité dans le garage : tableau électrique, circuit, prises21
31.10.2018L'opérateur de réseau refuse la connexion au gaz domestique - Est-ce légitime ?11
15.04.2020Raccorder le tableau de distribution dans le conteneur de chantier14
07.11.2021Quel type de câble est nécessaire du tableau électrique à la connexion de la cuisinière ?13
03.12.2022Raccordements domestiques, boucher le tableau électrique ?12

Oben