Ainsi, le sls sera sûrement dans le tableau électrique. Il existe en différentes tailles.
Le fournisseur sécurise généralement le raccordement principal avec 63A. Cela donne alors 400V*63A*racine 2, soit environ 35 kW.
Ensuite vient le sls dans le tableau électrique qui, comme dit, est disponible en différentes tailles. Probablement qu’un 25A sera installé chez toi, ce qui correspond à 14 kW.
Je viens de regarder chez nous. Nous avons un 35A, donc environ 20 kW.
Ce qui se passe quand tu dépasses les 14 kW est très simple. Le contacteur dans le sls va sauter.
Tu devrais essayer de parler avec le gu pour en obtenir plus.