Le chauffage par air n'est-il pertinent qu'à des charges de chauffage inférieures à 10W/m² ?

  • Erstellt am 05.01.2012 15:53:00

Arno

05.01.2012 15:53:00
  • #1
Des entreprises comme Schwörerhaus ou Okal Haus proposent par défaut un chauffage par air. J'ai trouvé que cela n'était pertinent qu'avec des charges de chauffage <10W/m².

Si maintenant une maison est présentée comme une maison 4l, c'est correct, non ?
4l=40kWh/m²a -> 40.000/(24*365)= 4,6W/m²

L'air doit-il toujours être chauffé par une pompe à chaleur air-eau ? Celle-ci n'est pas aussi efficace que d'autres pompes à chaleur.
Le calcul suivant est-il correct ?

40kWh/m²*140m²=5600kWh / 2 (COP) * 0,20€/kWh = 560€ coûts d'électricité/an ?

Peut-être que la consommation et le COP sont un peu plus élevés, mais à peu près ? Si c'est le cas, pourquoi tout le monde ne fait-il pas cela ? Il n'y aurait probablement pas de chauffage moins cher à l'installation (ventilation et chauffage en un). Je suppose que j'ai manqué quelque chose, non ?
 

€uro

05.01.2012 17:01:26
  • #2
Bonjour,
C’est une charge thermique spécifique moyenne. Les charges thermiques des pièces individuelles sont souvent plus élevées ! De plus, il s’agit de la charge thermique selon le critère PHPP. Les charges thermiques réelles selon DIN 12831 sont généralement plus élevées.
Pour expliquer : la charge thermique doit représenter le cas extrême. C’est pourquoi, dans le calcul selon 12831, les gains internes et par exemple solaires ne sont pas pris en compte. Ce qui est justifié, car à -20°C la nuit, le soleil ne brille pas et l’équipe de football responsable des gains internes est en vacances ! ;)
Cependant, les gains sont pris en compte dans la charge thermique selon PHPP. :o
Grande prudence avec la publicité L/m² pour le fioul ! Beaucoup se sont déjà sérieusement brûlés les doigts.
Eh bien, ça ne fonctionne probablement pas aussi trivialement, ce serait agréable si c’était aussi simple. Je pourrais alors jeter tous les logiciels et normes DIN. Ce n’est donc absolument pas correct !
Le générateur de chaleur n’a fondamentalement aucune importance, il faut seulement que sa puissance corresponde à la charge thermique du bâtiment. Sinon, il y aura des problèmes sérieux. Soit on a froid, soit les coûts de consommation sont énormes, soit le générateur de chaleur se met en marche et s’arrête sans arrêt jusqu’à la panne.
Celui-ci aussi est complètement faux !
Oui bien sûr, toutes les bases, on ne peut pas remplacer la planification complète des installations techniques du bâtiment par deux lignes ! :(
Fais attention à ce qu’on ne te vende pas des bêtises !
Cordialement
 

Arno

06.01.2012 08:20:44
  • #3
Mh, et qu’est-ce que je fais maintenant avec ça ?
Je comprends parfaitement qu’une véritable facture de chauffage n’est pas aussi simple. Mais comment peut-on estimer si c’est réaliste ?
Est-ce qu’une maison peut vraiment être chauffée avec des coûts aussi bas que ceux annoncés, ou pas ? Comment vérifie-t-on les informations des fabricants ?

Et que veux-tu dire par les 4l/m², avec lesquels les gens se sont brûlé les doigts ?
 

€uro

06.01.2012 08:54:02
  • #4
Cela ne réussit pas à un novice. Ici, on a besoin d’un soutien professionnel externe.
C’est exactement le point crucial. Théoriquement, sur le papier bien calculé "c’est possible" – mais malheureusement ce n’est souvent pas le cas ! Par la suite, des améliorations sont alors à peine réalisables.
En faisant recalculer l’étude par un planificateur TGA externe. Ou bien on se fait établir par le fournisseur, avant de signer un contrat, un réel pronostic de consommation et on en fait, après vérification préalable, un élément du contrat.
Il y a plusieurs fournisseurs qui font la publicité avec ces équivalences litres de mazout/m². Malheureusement, dans de nombreux cas, les consommations réelles sont nettement plus élevées. Si on en tient compte, les prix de ces objets sont bien sûr beaucoup trop élevés.
 

Sujets similaires
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
05.03.2014Chaudière à gaz à condensation ou pompe à chaleur LW pour cheminée à eau?18
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
27.07.2015Chauffage pour nouvelle construction ?13
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
02.10.2015Comparaison des coûts d'électricité de chauffage pour pompe à chaleur air-eau chez différents fournisseurs24
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
02.12.2016Pompe à chaleur air-eau - Expériences22
18.09.2016Faire fonctionner une pompe à chaleur de manière autonome avec un système photovoltaïque.88
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14

Oben