Isolation du socle avec WLG 025

  • Erstellt am 25.06.2021 10:32:09

neo-sciliar

25.06.2021 11:05:50
  • #1
d'accord....logique : 6 / 0,25 * 0,35 = 8,4. Donc la question est de savoir si 8 cm (calculés, ce devraient être 8,4 cm) suffisent ou s'il faut 10 cm. La résistance thermique à la transmission diminuerait alors de 2,4 à 2,29 m^2K/W pour 8 cm, la valeur U augmenterait en conséquence de 0,41 à 0,44.
 

Lumpi_LE

25.06.2021 12:05:58
  • #2
La question est plutôt de savoir si cela ne dépasse pas... à quoi ressemble la construction ?
Il existe du PUR pour l'intérieur et pour l'extérieur, tu dois juste chercher un peu plus.
 

neo-sciliar

25.06.2021 12:34:01
  • #3
nous avons une plinthe (profil en Z) qui dépasse de 12 cm la plaque de sol. Il y a donc de la place pour 8 cm d’isolant puis de l’enduit. Avec 10 cm, ce serait juste. D’où la question (calcul ci-dessus) si 8 cm WLG035 suffisent.
 

Lumpi_LE

25.06.2021 14:12:57
  • #4
Le enduit de soubassement fait plutôt 5...10 mm, donc 8 cm ne posent pas de problème et sont en général aussi suffisants d’un point de vue pratique.
 

nordanney

25.06.2021 16:33:54
  • #5
: Le lieu de construction est quand même chez vous en Rhénanie-Palatinat. Si ce n’est pas trop loin, allez voir smartbau à Nettetal. C’est un revendeur de 2e choix (ce qui peut aussi signifier que les plaques sont parfois un cm trop courtes ou trop longues), qui vend exclusivement du PUR/PIR. Il peut actuellement livrer beaucoup à des prix imbattables.
 