Isolation du toit - Quelle structure ?

  • Erstellt am 25.10.2008 21:17:58

andy-1

25.10.2008 21:17:58
  • #1
Bonjour,

notre maison a été construite en 1962 et nous souhaitons isoler le toit, car nous devons remplacer les tuiles.

Il s'agit d'un toit à chevrons, où les chevrons reposent sur une ceinture en béton armé des murs extérieurs. Vers 1984, le débord de toit a été augmenté et le toit a été fermé avec des planches. Sur celles-ci sont posées une membrane bitumineuse, des contre-liteaux, des liteaux et les tuiles. Dans les combles, les espaces entre les chevrons ont été maçonnés avec des pierres ponces ? Dans le grenier, les espaces sont libres.

Je privilégie une isolation au-dessus du toit, mais je ne suis pas sûr de ce que nous devons utiliser à la place de la membrane bitumineuse, c'est-à-dire entre les planches et l'isolation. Nous prévoyons d'intégrer le grenier comme une sorte de galerie dans l'appartement sous les combles. Pour laisser apparaître la charpente, nous voulons renoncer à une isolation entre chevrons.

Quel matériau et quelle construction recommanderiez-vous pour l'isolation au-dessus du toit ? Que dois-je faire de l'isolation existante en pierres ponces, l'enlever partiellement ou complètement ?
 

nordmann-1

04.05.2009 01:41:59
  • #2
Bonjour Andy, une isolation de toiture est une très bonne idée. Il existe des panneaux de toiture de 28,9 mm avec une valeur U de seulement 0,10. Le m² coûte 68,00 sFr. et tu peux poser ces panneaux toi-même.
 

buidler-1

31.03.2010 09:02:15
  • #3
Je recommande absolument une épaisseur de 14 cm
 

MODERATOR

02.04.2010 00:24:48
  • #4
Comme matériau pour une isolation en toiture, je propose d'utiliser des isolants en fibres (fibre minérale, fibre de bois). Les panneaux en mousse rigide peuvent considérablement détériorer l'isolation acoustique. Ceux-ci agissent, en fonction de la fréquence du son incidente, de manière similaire à une membrane de haut-parleur et amplifient certaines fréquences de manière audible. Pour ce qui est du remplissage entre les chevrons, il faudrait examiner le détail précisément pour conseiller une construction. Ce qui est en tout cas important : ce détail doit garantir l'étanchéité à l'air, sinon une isolation sous chevrons est peu efficace.
 

Sujets similaires
09.10.2014Isoler le grenier / plaques OSB11
23.01.2015Maison de plain-pied + grenier pour 2 personnes14
12.01.2016Appareil de mesure pour panneaux OSB de grenier15
02.06.2016Multiprise satellite au grenier ou au sous-sol ?22
04.01.2017Combles non aménageables14
06.11.2017Grenier, quel type de revêtement de sol poser ?13
05.07.2018Idée de revêtement de terrasse sur le toit du garage - feutre de toiture14
25.07.2019Isoler le grenier, éviter les erreurs ?22
07.07.2020Salle technique dans le grenier, problèmes d'isolation phonique ?36
23.08.2025Avancement des travaux : maison jumelée avec sous-sol WU et grenier aménagé814
27.05.2021Comment empêcher la moisissure d'atteindre le grenier ?31
05.03.2022Isolation supplémentaire du plafond de l'étage supérieur avec un grenier chaud : utile / nécessaire ?10

Oben