JanuaryW
05.04.2016 11:00:14
- #1
Je suis en train de rénover ma vieille maison (environ 100 ans). Nous avons déjà fait poser une nouvelle couverture de toit avec une sous-toiture moderne, et maintenant nous souhaitons renouveler le plancher du grenier et bien isoler le toit / le grenier.
Le problème est que les solives d'appui reposent sur les poutres de plafond (image 1). Cela est dû à la forme du toit : le toit « plie » légèrement (un peu comme un toit à la Mansarde, mais concave, pas convexe).

Le plancher du grenier est une ancienne construction avec poutres apparentes, recouverte d’argile sur des planches. En principe, nous ne voyons pas de raison de ne pas la conserver — en dessous, le plafond est encore en bon état, et l’argile est apparemment une bonne isolation phonique. Tant le rez-de-chaussée que le grenier sont occupés et chauffés. Nous souhaitons enlever les vieilles lames de plancher assez usées et les remplacer par des plaques OSB (19 mm ou 25 mm). Par la suite, les plaques OSB seront recouvertes d’un stratifié.
Je veux installer une isolation entre chevrons (20 cm), puis encore 10 cm d’isolation sous chevrons. Ensuite une membrane pare-vapeur et des plaques de plâtre.
Cependant, à cause de l’espace entre le mur et la solive d'appui, de l’air chaud s’échappera de la structure en poutres et pénétrera directement dans l’isolation, ce qui est bien sûr mauvais.

Puis-je boucher cet endroit avec de la mousse expansive, comme illustré ci-dessous ?

La mousse expansive est élastique, étanche à l’air et adhère bien. Si ce n’est pas une bonne idée, que devrais-je faire d’autre ?
Cordialement,
January
Le problème est que les solives d'appui reposent sur les poutres de plafond (image 1). Cela est dû à la forme du toit : le toit « plie » légèrement (un peu comme un toit à la Mansarde, mais concave, pas convexe).
Le plancher du grenier est une ancienne construction avec poutres apparentes, recouverte d’argile sur des planches. En principe, nous ne voyons pas de raison de ne pas la conserver — en dessous, le plafond est encore en bon état, et l’argile est apparemment une bonne isolation phonique. Tant le rez-de-chaussée que le grenier sont occupés et chauffés. Nous souhaitons enlever les vieilles lames de plancher assez usées et les remplacer par des plaques OSB (19 mm ou 25 mm). Par la suite, les plaques OSB seront recouvertes d’un stratifié.
Je veux installer une isolation entre chevrons (20 cm), puis encore 10 cm d’isolation sous chevrons. Ensuite une membrane pare-vapeur et des plaques de plâtre.
Cependant, à cause de l’espace entre le mur et la solive d'appui, de l’air chaud s’échappera de la structure en poutres et pénétrera directement dans l’isolation, ce qui est bien sûr mauvais.
Puis-je boucher cet endroit avec de la mousse expansive, comme illustré ci-dessous ?
La mousse expansive est élastique, étanche à l’air et adhère bien. Si ce n’est pas une bonne idée, que devrais-je faire d’autre ?
Cordialement,
January