Dans la ventilation résidentielle, l'air neuf ou l'air extrait est-il plus bruyant à l'extérieur ?

  • Erstellt am 07.12.2016 08:57:36

Curly

07.12.2016 08:57:36
  • #1
Bonjour,

pouvez-vous me dire si on entend plus fort l'air entrant ou l'air sortant aux grilles d'aération à l'extérieur ? Il doit sûrement y avoir des différences.

Cordialement
Sabine
 

AOLNCM

07.12.2016 10:56:00
  • #2
À égale distance de l’appareil de ventilation et avec des grilles de ventilation de même taille, l’air extrait est normalement plus bruyant à l’extérieur, en partie causé par la séparation de l’écoulement aux bords des grilles de ventilation.
Pour des conduits de ventilation très courts, on peut aussi entendre le bourdonnement des ventilateurs à l’extérieur sur l’air soufflé, car les silencieux ne sont installés que du côté intérieur de la maison.
Le niveau sonore peut, en fonction du matériau des tuyaux installés et du mode de fixation des tuyaux, éventuellement se transmettre et s’amplifier sur la structure du bâtiment.
 

Curly

07.12.2016 11:21:11
  • #3


Y a-t-il une recommandation sur la longueur minimale que devrait avoir le conduit de ventilation ?

Cordialement
Sabine
 

Mycraft

07.12.2016 17:50:44
  • #4
Cela dépend beaucoup de la construction de l'installation... mon air d'alimentation est long de 50 cm et à l'extérieur, même au niveau le plus élevé, il est pratiquement silencieux...

En revanche, on entend toujours l'air d'extraction... ici, c'est dû aux bruits de flux mentionnés causés par les grilles.
 

Sujets similaires
22.06.2015Air d'extraction / air d'alimentation pour hotte de cuisine10
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
15.10.2017Chauffage de l'air d'alimentation dans le tuyau16
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
28.05.2019Condensation et moisissure sur le conduit d'air neuf - Que faire ?11
09.03.2022Bouches de sol (air entrant) sous le canapé et les bureaux ?36
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
15.10.2020Ventilation résidentielle contrôlée : positionnement de l’air d’admission et d’évacuation dans mes plans44
27.02.2021Ventilation résidentielle contrôlée + cheminée + extraction de cuisine, est-ce que ça fonctionne ?56
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
30.06.2021Hotte avec extraction d’air conforme à KfW5527
19.11.2021Hotte aspirante : recyclage de l'air ou extraction d'air pour KFW55 ?27
20.12.2022Ventilateur de salle de bain, extraction pure avec capteur d'humidité recherché11

Oben