?? 5 personnes ont écrit que ce n’est pas normal de devoir régulièrement et autant remplir une [FB Heizung]. Que voudrais-tu lire ? Si ton chauffagiste dit que tout va bien, c’est parfait. Je trouve ça étrange.
Une chute de pression aussi massive n'est, à mon avis, pas normale. Nous avions ce genre de problème autrefois avec le chauffage par gravité, lorsque le vase d'expansion ouvert en haut, situé dans le grenier, s'était finalement évaporé jusqu'à être vide.
Le vase d'expansion dans l'appareil a une valve auto et probablement la pression s'y perd, et avec une capacité de 12l on remarque probablement chaque ml de perte. Le vase est étanche autant que je peux en juger moi-même. Sinon, tout est sec et étanche dans la chaudière.
La valve de purge automatique était légèrement ouverte, peut-être qu'il y a aussi eu une petite perte par là.
J'ai maintenant rempli environ 500-1000 ml et augmenté la pression de 0,8 à 1,8 bar.