¿Con qué frecuencia es normal llenar el circuito de calefacción en una construcción nueva con calefacción por suelo radiante?

  • Erstellt am 18.09.2019 10:53:14

Müllerin

26.09.2019 13:06:44
  • #1
?? 5 personas han escrito que no es normal tener que rellenar tan a menudo y tanto en una calefacción FB.
¿Qué te gustaría leer?
Si tu fontanero de calefacción dice que todo está bien, entonces está genial.
Me parece extraño.
 

Michlhausbauaa

26.09.2019 14:01:45
  • #2
Circuito de calefacción - es un circuito cerrado - piénsalo tú mismo
 

Joedreck

26.09.2019 17:39:26
  • #3
La mejor opción sería un vaso de expansión roto o subdimensionado.

Lo peor sería un fallo en el sistema de calefacción por suelo radiante.

Una opción intermedia sería una válvula de seguridad con fugas.
 

tomtom79

26.09.2019 17:41:33
  • #4
Como fontanero también afirmaría que todo está bien, si fuera caro buscar la fuga y repararla.
 

Domski

26.09.2019 19:38:02
  • #5
Una caída de presión tan masiva no es normal en mi opinión. Algo así lo teníamos antes en la calefacción por gravedad, cuando el depósito de compensación abierto en la azotea se evaporaba hasta vaciarse.
 

Vega82

29.09.2019 08:01:22
  • #6
El vaso de expansión en el aparato tiene una válvula automática y por ahí parece perder presión, y con una capacidad de 12 litros se nota cada mililitro de pérdida. El vaso está hermético en la medida en que puedo juzgarlo. Además, en la caldera todo está seco y cerrado. La válvula de auto-ventilación estaba mínimamente abierta, quizás también se perdió algo allí. Ahora he rellenado aproximadamente 500-1000 ml y he aumentado la presión de 0,8 a 1,8 bar.
 