Après avoir suivi les fils de discussion sur les réglages du chauffage, quelques questions se sont posées pour moi aussi.
Il y a quelques années, j'ai en grande partie désactivé les ERR sur ma pompe à chaleur, ajusté la courbe de chauffage et réglé les températures souhaitées via le débit.
Cela m'a permis de réduire nettement la consommation et j'en suis assez satisfait depuis 3-4 ans.
Au total, je consomme environ 2600-2800 kWh pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les ERR restantes. (Surface habitée env. 125 m², 3 personnes)
Ce à quoi je n'avais pas prêté attention lors des réglages, c'est à la longueur des circuits de chauffage et si je crée un court-circuit hydraulique ou non.
Je n'ai pas non plus surveillé le nombre de cycles et ne peux pas l'évaluer.
Bref aperçu de la pompe à chaleur
Nous avons un évaporateur direct avec des collecteurs de surface et un ballon tampon stratifié de Lüumel.
L'évaporateur direct fonctionne un peu différemment des pompes à chaleur classiques.
Le ballon stratifié sert à la fois de tampon et de chauffe-eau sanitaire.
Dans le ballon stratifié, l'eau est chauffée à différentes températures selon diverses couches. Dans la partie inférieure et médiane, on trouve plutôt la température typique de chauffage et dans la partie supérieure, elle est nettement plus chaude grâce à l’utilisation du gaz chaud de chauffage.
L'eau sanitaire circule à travers un échangeur thermique dans ce ballon stratifié et est ainsi chauffée à la température d'eau sanitaire.
Pour le chauffage au sol, l'eau est prélevée dans la partie médiane et réinjectée dans la partie inférieure.
La pompe à chaleur elle-même est pilotée par la température de départ.
Question 1
Est-ce que j’ai un problème de court-circuit hydraulique à cause du ballon stratifié/tampon et de la commande par la température de départ, ou est-ce sans importance car l’eau ne se mélange que dans le répartiteur hydraulique et plus tard dans le tampon, et donc un circuit trop court par ex. dans les toilettes invités n’a pas d’effet ?
Question 2
Dans la description du chauffage, je trouve les phrases suivantes :
Dans les réglages, il y a également le paramètre « durée maximale de fonctionnement », après lequel la pompe à chaleur s’arrête d’abord.
Est-ce que cela signifie que la modulation du fonctionnement est ici même utile et voulue ?
Il y a quelques années, j'ai en grande partie désactivé les ERR sur ma pompe à chaleur, ajusté la courbe de chauffage et réglé les températures souhaitées via le débit.
Cela m'a permis de réduire nettement la consommation et j'en suis assez satisfait depuis 3-4 ans.
Au total, je consomme environ 2600-2800 kWh pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les ERR restantes. (Surface habitée env. 125 m², 3 personnes)
Ce à quoi je n'avais pas prêté attention lors des réglages, c'est à la longueur des circuits de chauffage et si je crée un court-circuit hydraulique ou non.
Je n'ai pas non plus surveillé le nombre de cycles et ne peux pas l'évaluer.
Bref aperçu de la pompe à chaleur
Nous avons un évaporateur direct avec des collecteurs de surface et un ballon tampon stratifié de Lüumel.
L'évaporateur direct fonctionne un peu différemment des pompes à chaleur classiques.
Le ballon stratifié sert à la fois de tampon et de chauffe-eau sanitaire.
Dans le ballon stratifié, l'eau est chauffée à différentes températures selon diverses couches. Dans la partie inférieure et médiane, on trouve plutôt la température typique de chauffage et dans la partie supérieure, elle est nettement plus chaude grâce à l’utilisation du gaz chaud de chauffage.
L'eau sanitaire circule à travers un échangeur thermique dans ce ballon stratifié et est ainsi chauffée à la température d'eau sanitaire.
Pour le chauffage au sol, l'eau est prélevée dans la partie médiane et réinjectée dans la partie inférieure.
La pompe à chaleur elle-même est pilotée par la température de départ.
Question 1
Est-ce que j’ai un problème de court-circuit hydraulique à cause du ballon stratifié/tampon et de la commande par la température de départ, ou est-ce sans importance car l’eau ne se mélange que dans le répartiteur hydraulique et plus tard dans le tampon, et donc un circuit trop court par ex. dans les toilettes invités n’a pas d’effet ?
Question 2
Dans la description du chauffage, je trouve les phrases suivantes :
Pendant la pause, il y a une post-évaporation dans le collecteur ou la sonde même si la pompe à chaleur est arrêtée.
De plus, une post-condensation se produit dans le ballon.
La post-évaporation et la post-condensation augmentent l’efficacité du chauffage et économisent donc vos coûts de chauffage.
C’est pourquoi des temps de pause supérieurs à 5 minutes sont recommandés.
Dans les réglages, il y a également le paramètre « durée maximale de fonctionnement », après lequel la pompe à chaleur s’arrête d’abord.
Est-ce que cela signifie que la modulation du fonctionnement est ici même utile et voulue ?