Bonjour à tous,
nous souhaiterions faire installer chez nous une douche à l’italienne. Cependant, je me demande si la situation d’installation le permet :
Au bord de la zone de douche, un tuyau d’évacuation DN100 est posé, auquel le siphon de la douche à l’italienne devrait être raccordé. Dans la même pièce, seule une toilette est également raccordée.
Comme le tuyau d’évacuation DN100 dépasse déjà le niveau du sol, je me demande si cela fonctionne ou est autorisé ?
Dès que le tuyau DN100 serait complètement rempli d’eau, l’eau de la douche s’écoulerait…
Mais cela est probablement jamais le cas en pratique, ou quel est le niveau d’eau lorsque l’on actionne la chasse d’eau ?
Est-ce que cela fonctionnerait ?
J’espère que l’image ci-jointe illustre clairement la situation d’installation !