Expérience, coûts courants Rotex HPSU Comptact 308

  • Erstellt am 14.05.2019 15:53:08

immermehr

14.05.2019 15:53:08
  • #1
Bonjour à tous,
j'ai une offre du promoteur (Heinz von Heiden) pour ma maison prévue (Arcus 160 - 152,57 m² (selon WoFIV) et 164,79 (selon DIN 277).
C'est un appareil combiné (réservoir d'eau et partie intérieure combinés)
Selon l'offre, l'appareil est conçu pour 170 m².

- Quel est votre avis ?
- Mon pote pense que la partie intérieure sera encore réparée/entretien. Si c'est combiné avec un réservoir d'eau --> c'est compliqué
- Quelle est votre expérience avec cet appareil jusqu'à présent ?
Merci à vous pour la réponse.
 

lesmue79

14.05.2019 20:18:56
  • #2
Jette l’offre à la poubelle... Celui qui dimensionne une installation de chauffage en fonction des m2 de surface habitable/surface chauffante mérite d’être abattu. C’est simplement du baratin commercial ou un calcul de vente. Exemple : 170 m2 de surface habitable sur le Zugspitze, à Cologne, en Alaska ou au Congo, cette pompe à chaleur suffit-elle partout à chauffer la baraque ? Exige un dimensionnement de la pompe à chaleur basé sur un calcul correct de la charge thermique et un dimensionnement du chauffage par le sol. Et surtout, ne laisse pas cette chose être surdimensionnée.
 

Winjoe1

20.08.2019 07:15:34
  • #3
Nous avons une installation de ce type de Heinz von Heiden en fonctionnement depuis 5 mois maintenant, y compris la fonction de refroidissement.

Elle fait d'abord ce qu'elle doit faire. Ce serait mauvais si ce n'était pas le cas. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment en dire plus - ni positivement ni négativement.

Concernant la conception d’une telle installation de chauffage : je pense que la référence à la surface habitable est plus compréhensible pour l’utilisateur moyen que la charge thermique. Et cela couvrira probablement 85..90 % des cas, notamment lors de l’établissement d’une offre. Pour la demande de permis de construire ou la preuve énergétique, un calcul détaillé doit de toute façon être fourni !??
 

boxandroof

20.08.2019 09:37:35
  • #4
Il existe une base de données pour les consommations réelles des pompes à chaleur, similaire à Spritmonitor, que l’on trouve via son moteur de recherche. La pertinence est limitée aux conditions respectives, mais c’est un point de repère.

La pompe à chaleur ne doit pas être surdimensionnée et le chauffage par surface doit être optimisé pour des températures de départ aussi basses que possible. Pour cela, on utilise le calcul de la charge thermique pièce par pièce. Idéalement, on indique encore ses propres températures souhaitées (24° selon la norme DIN dans la salle de bain nécessaire ?). Demande tôt ce calcul et la température de départ maximale calculée, ainsi tu sauras à quoi t’en tenir. Plus de 35° n’est pas autorisé dans le neuf, il faut viser jusqu’à 30°. Évite les ballons tampons et la régulation pièce par pièce. Sur tous ces sujets, tu trouveras de nombreuses informations sur Internet venant d’autres maîtres d’ouvrage.


Non, les attestations ont peu ou rien à voir avec la planification concrète du chauffage, a raison là-dessus. Les entreprises de construction se contentent de faire simple ici aux dépens des maîtres d’ouvrage en estimant arbitrairement. Mieux vaut un peu plus pour que le maître d’ouvrage ne souffre jamais du froid.
 

Knöpfchen

22.08.2019 20:02:38
  • #5
Juste pour information. À partir de janvier 2020, ROTEX deviendra : Daikin.
Apparemment, Rotex avait un différend de marque avec Daikin?!
 

Sujets similaires
08.06.2020Pompe à chaleur air-air vs pompe à chaleur air-eau vs collecteur de tranchée annulaire - différences50
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
29.06.2021Concept de refroidissement bâtiment neuf - climatisation split / pompe à chaleur air-eau fonction refroidissement / combinaison25
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
11.03.2023Terrain Maison individuelle C630 Heinz von Heiden au site de Saxe64
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19
31.01.2024Comparaison de la construction des murs Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus16

Oben