Extension de la chape en ciment du garage - 6 cm de chape en ciment sont-ils suffisants ?

  • Erstellt am 12.10.2018 21:20:07

Crimson

12.10.2018 21:20:07
  • #1
Bonjour à tous,

J’ai un petit problème.
Dans notre garage, il faut poser une chape en ciment.

La garage fait 5 m de large et 6 m de long.
Sur la dalle, il doit y avoir une épaisseur au sol de 21 cm à l’endroit le plus haut et de 18 cm à l’endroit le plus bas (pour la pente).

L’artisan responsable a dit que je devrais poser partout 12 cm de Styrodur. Deux couches de Styrodur de 6 cm chacune. Un bandeau isolant sur le bord et une couche de film de protection au-dessus du Styrodur.

Ma question : 6 cm de chape en ciment suffisent-ils comme structure pour le poids qui sera dessus plus tard ?
Et la structure est-elle correcte ainsi ?

Cordialement, Crimson
 

Alex85

13.10.2018 12:55:02
  • #2
3cm de pente sur 6m ? Cela fait 0,5%. À quoi cela sert-il ?
 

Crimson

13.10.2018 19:41:20
  • #3
3 cm sur 4 m est prévu, la partie la plus arrière doit être droite car elle est également destinée à être utilisée comme espace de stockage. 0,75 % n'est pas tout à fait un pourcentage, mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution.
 

Bookstar

13.10.2018 20:24:23
  • #4
1% n'apporte rien du tout.
 

Crimson

14.10.2018 13:04:51
  • #5
Je n'aurais mieux pas commencé par la pente ;)

Je m'intéresse plutôt à l'épaisseur de la chape en ciment

Cordialement
 

KlaRa

17.10.2018 18:08:19
  • #6
Bonjour demandeur.
Tout d’abord : la question de la pente me semble également justifiée pour <1%, car elle est si faible que non seulement la fonction peut être remise en question, mais on pourrait aussi travailler avec une chape composite beaucoup plus mince (35 mm).
Cependant, si pour des raisons que je ne peux pas et ne veux pas évaluer ici, une couche isolante doit tout de même être placée sous la chape, alors, avec une charge supposée de 4 kN/m², une chape
CT-C35-F5-S65
serait nécessaire.
Cela signifie : résistance à la compression de 35 N/mm² et résistance à la traction en flexion F5, le tout d’une épaisseur de 65 mm en tant que « chape flottante » sur une couche isolante (pressée) résistante à la compression.
------------------------
Bonne chance !
 

Sujets similaires
25.02.2015Terrasse avec dalles en angle (en forme de L). Réalisation de la pente12
31.08.2016Quelle pente est encore confortable ?12
21.11.2016Mauvaise planification Bavière - pente vers la maison et le garage - au lieu de s'éloigner23
27.04.2017Bordures profondes pour la construction de terrasses - la pente est incorrecte12
23.06.2017Modifier la pente du toit du garage10
09.08.2017Aménager une terrasse - problèmes de pente18
04.09.2017Étanchéité du garage avec un sol en béton ?21
10.10.2018La pente de la rue à la maison est-elle normale ? Merci de donner votre avis !13
17.12.2020Garage relié à la maison - Où est fixé le support du toit ?20
07.01.2019Maison avec dalle de fondation sur une pente52
24.04.2019Maison individuelle avec garage sur une pente légère17
24.09.2020Pente insuffisante de la canalisation des eaux usées29
25.10.2020Maison individuelle de 135 m² habitables plus sous-sol avec garage/bureau intégré19
29.11.2020Comment construire une terrasse en béton en pente ?11
20.04.2021La pente de la douche dans la mauvaise direction36
15.07.2021Coût de la pente et de l'imperméabilisation du balcon12
30.09.2021Pente du garage - Quelle exécution ?21
20.01.2022Longueur / Pente Entrée Garage / Carport10
07.12.2022Planification de terrasse avec chemin circulaire et légère pente18
15.05.2025Construction de terrasse au-dessus d'un garage non chauffé16

Oben