Sniffie
02.04.2017 10:45:50
- #1
Bonjour à tous,
la construction de notre maison individuelle près de Trèves doit commencer la semaine prochaine (188m², Kfw55 avec 36,5 briques KLB, sans ITE, charge de chauffage calculée de 6,5KW). Jusqu'à présent, une pompe à chaleur géothermique de Viessmann était prévue.
Nous avons reçu vendredi l'information que le sol de notre région présente une teneur élevée en CO2 en raison d'une source acide. Voici la déclaration du foreur profond que nous avons reçue :
"Dans la localité, il y a une source acide qui présente une forte concentration de CO2. Avec le CO2, il est possible qu'il diffuse dans les sondes et enrichisse le fluide caloporteur, ce qui entraîne des pressions élevées qui s'échappent au sous-sol (par une soupape de surpression) ou provoquent la formation de mousse dans l'installation. Il serait toutefois pire qu'un dégazage permanent au sous-sol se produise, ce qui pourrait générer des vapeurs toxiques."
Nous avons donc d'abord cherché des alternatives (pompe à chaleur air-eau, capteurs en tranchée, etc...) et interrogé les voisins. Il s'avère qu'en effet, plusieurs constructeurs de maisons doivent évacuer le CO2 de la pompe à chaleur à intervalles réguliers (affirmations allant de toutes les 4 semaines à 2 fois par an). De plus, ces installations auraient une durée de vie plus courte.
Nous avons maintenant entendu dire qu'il existe des tuyaux étanches à la diffusion qui pourraient permettre de contourner ce problème ? Chez Waterkotte, il semblerait qu'il y ait notamment des installations de chauffage "ouvertes" qui fonctionneraient aussi (quoi que cela signifie...). J'ai également vu sur Internet des pompes à chaleur géothermiques qui utilisent du CO2 comme fluide caloporteur au lieu de l'antigel ?
Avez-vous des idées ou des expériences sur ce que l'on pourrait faire ? Nous ne souhaitons recourir à une pompe à chaleur air-eau que s'il n'y a vraiment pas d'alternative.
Je vous serais reconnaissant pour toute réponse !
Cordialement,
Marcel
la construction de notre maison individuelle près de Trèves doit commencer la semaine prochaine (188m², Kfw55 avec 36,5 briques KLB, sans ITE, charge de chauffage calculée de 6,5KW). Jusqu'à présent, une pompe à chaleur géothermique de Viessmann était prévue.
Nous avons reçu vendredi l'information que le sol de notre région présente une teneur élevée en CO2 en raison d'une source acide. Voici la déclaration du foreur profond que nous avons reçue :
"Dans la localité, il y a une source acide qui présente une forte concentration de CO2. Avec le CO2, il est possible qu'il diffuse dans les sondes et enrichisse le fluide caloporteur, ce qui entraîne des pressions élevées qui s'échappent au sous-sol (par une soupape de surpression) ou provoquent la formation de mousse dans l'installation. Il serait toutefois pire qu'un dégazage permanent au sous-sol se produise, ce qui pourrait générer des vapeurs toxiques."
Nous avons donc d'abord cherché des alternatives (pompe à chaleur air-eau, capteurs en tranchée, etc...) et interrogé les voisins. Il s'avère qu'en effet, plusieurs constructeurs de maisons doivent évacuer le CO2 de la pompe à chaleur à intervalles réguliers (affirmations allant de toutes les 4 semaines à 2 fois par an). De plus, ces installations auraient une durée de vie plus courte.
Nous avons maintenant entendu dire qu'il existe des tuyaux étanches à la diffusion qui pourraient permettre de contourner ce problème ? Chez Waterkotte, il semblerait qu'il y ait notamment des installations de chauffage "ouvertes" qui fonctionneraient aussi (quoi que cela signifie...). J'ai également vu sur Internet des pompes à chaleur géothermiques qui utilisent du CO2 comme fluide caloporteur au lieu de l'antigel ?
Avez-vous des idées ou des expériences sur ce que l'on pourrait faire ? Nous ne souhaitons recourir à une pompe à chaleur air-eau que s'il n'y a vraiment pas d'alternative.
Je vous serais reconnaissant pour toute réponse !
Cordialement,
Marcel