Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur - la planification est-elle correcte ?

  • Erstellt am 12.06.2014 09:09:33

Hampek

12.06.2014 09:09:33
  • #1
Bonjour à tous,

j'ai maintenant reçu la planification pour la ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur de la part du planificateur spécialisé. Ce serait super si vous pouviez y jeter un œil et écrire quelques remarques. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le placement des points d'arrivée et d'évacuation d'air. Malheureusement, il faut aller un peu vite maintenant, car le promoteur exerce une certaine pression... :(

Le magenta représente l'air d'arrivée et l’"orange/jaune" l'air d’évacuation. Un grand merci.

Cordialement
Robert

Voici les images :







 

Wastl

12.06.2014 09:42:35
  • #2
Au rez-de-chaussée, je ferais installer 2 sorties en parallèle dans le salon. Sinon, le débit d'air pour la pièce du plan au niveau d'une seule sortie sera relativement important.
Au 1er étage, je ne mettrais pas les vannes aux portes, mais dans les coins extérieurs des pièces (mais pas dans l'angle, plutôt à environ 1 mètre du mur). Sinon, tu souffleras l'air directement vers la porte, et dans la salle de bain à nouveau directement à la porte. Il n'y aura alors pas d'échange d'air dans les autres zones, ou seulement de manière réduite.
Au dernier étage, tu n'as rien prévu ?
Notre conduit d'aération vibre et fait du bruit. Je ne le ferais plus jamais passer par des chambres à coucher. Pourquoi ne le fais-tu pas monter du rez-de-chaussée par la salle de bain ? Ce serait plus logique – le bruit serait alors dans la salle de bain.
Je trouve étonnant que la planification ne soit pas faite par la personne qui a élaboré et déterminé le concept de ventilation ?!
Je n'ai aucune idée si une seule sortie au rez-de-chaussée suffit vraiment – ce genre de chose doit être calculé.
 

Hampek

12.06.2014 13:22:38
  • #3
Bonjour et merci pour ton retour,

la planification vient d’un planificateur. Il voulait seulement avoir mon accord.

Dans les combles, il y a à côté de la fenêtre du sol une grille de sol avec apport d’air. J’ai déjà contacté le planificateur - il cherche maintenant une possibilité de placer les conduits dans la salle de bain et les WC. Merci beaucoup pour le conseil !

Je n’ai pas tout à fait compris ce qui concerne le 1er étage...

Cordialement
Robert
 

Wastl

12.06.2014 14:28:04
  • #4

L'air circule pourtant : avec trois, tu as une entrée et une extraction dans la salle de bain. Si les points sont plus à l'extérieur, je supposerais que l'échange d'air concerne davantage l'air vicié des pièces.
Le vert doit représenter les flux d'air.

 

€uro

12.06.2014 14:47:49
  • #5
Correct, le cas idéal est une diagonale de la pièce. En fin de compte, il s'agit d'un échange d'air efficace.
Exemple négatif :

v.g.
 

wadenkneifer

12.06.2014 17:24:16
  • #6
: Dis-moi s'il te plaît que ton exemple négatif est construit et que personne n'a vraiment planifié ou même construit cela ? :O

C’est en fait de la physique de première année, plus un peu de logique en quelques instants ?

Bien à toi

Michael
 

Sujets similaires
22.06.2015Air d'extraction / air d'alimentation pour hotte de cuisine10
01.03.2017Ventilation résidentielle contrôlée et évacuation de la hotte aspirante10
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
15.10.2017Chauffage de l'air d'alimentation dans le tuyau16
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
28.05.2019Condensation et moisissure sur le conduit d'air neuf - Que faire ?11
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
15.10.2020Ventilation résidentielle contrôlée : positionnement de l’air d’admission et d’évacuation dans mes plans44
27.02.2021Ventilation résidentielle contrôlée + cheminée + extraction de cuisine, est-ce que ça fonctionne ?56
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
30.06.2021Hotte avec extraction d’air conforme à KfW5527
19.11.2021Hotte aspirante : recyclage de l'air ou extraction d'air pour KFW55 ?27
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
20.12.2022Ventilateur de salle de bain, extraction pure avec capteur d'humidité recherché11

Oben