Bonjour cher forum,

nous sommes bloqués dans notre planification depuis un certain temps déjà au niveau de la ventilation et une question ne m'a pas encore vraiment été répondue. Je lis toujours que seules des hottes à recyclage doivent être utilisées en cuisine avec une ventilation mécanique contrôlée, mais je me demande 1. pourquoi exactement et 2. ce qui se passerait si nous combinions une ventilation mécanique contrôlée avec une hotte à extraction ? Quelles en seraient les conséquences ?

Merci d'avance :)
 

Der Da

26.12.2012 11:32:20
  • #2
Les constructions neuves sont étanches. Si tu y installes un système d'extraction d'air, tu crées une dépression dans la maison, ce qui peut être mortel. La situation devient particulièrement dangereuse avec une cheminée.

Tu peux bien sûr installer une hotte d'extraction dans la maison, mais tu devrais alors avoir un capteur de fenêtre qui ne laisse fonctionner ta hotte d'extraction que lorsqu'une fenêtre est entrouverte. Mais cela perturbe complètement le concept de ventilation contrôlée de l'air intérieur. Les bonnes hottes à recyclage actuelles ont généralement une excellente performance. Il ne faut tout simplement pas acheter les sources lumineuses métalliques bruyantes et bon marché d'Ikea.

On peut tout faire, mais est-ce que cela a du sens, c'est une autre question, et si le ramoneur l'accepte, c'en est une autre.
 

karliseppel

26.12.2012 21:55:29
  • #3
Salut,
souvent, cela échoue aussi à la fin à cause de la mise en œuvre pratique, car la hauteur de construction à l’étage supérieur n’a pas été prise en compte, ce qui serait nécessaire pour le conduit d’extraction de la hotte îlot en dessous...
Pour les exécutions étanches, il existe des caissons de maçonnerie mécaniques. Un contrôle avec la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] est aussi certainement réalisable, mais le concepteur doit s’y connaître et ce savoir global intégrant toutes les connexions (structure du sol, [Kontrollierte-Wohnraumlüftung], circuits pour l’électricité, règlement sur les appareils de chauffage, concept d’étanchéité, etc.) se trouve rarement réuni en une seule personne.
 

Bau-Teufel

26.12.2012 22:28:12
  • #4
hm, cela ne devrait probablement pas poser de problème, d'une part le [Hausmensch] nous a dit que l'on pouvait installer le conduit d'évacuation dans le plafond et ensuite nous voulions aussi suspendre le plafond au-dessus de l'îlot de cuisine pour y intégrer l'éclairage ainsi que la hotte aspirante. Nous avions également un caisson mural mécanique sur la liste.

Je suis vraiment tiraillé, car en fait je tiens absolument à une hotte à évacuation (je ne m'habitue pas à la recirculation, bien qu'un filtre [Plasmanorm] ait aussi été envisagé, mais je ne sais pas trop) et la ventilation contrôlée du logement est pour le moment un candidat instable, nous y voyons certains avantages, mais est-ce que nous en avons vraiment besoin...?
 

€uro

27.12.2012 08:37:51
  • #5
Bonjour,

Au-dessus de la zone de cuisson, des températures plus élevées se développent ainsi qu'une vapeur d'eau avec des concentrations importantes. Cela peut provoquer de la condensation et des dépôts dans la conduite d'extraction.
Par conséquent, ces conduites doivent être bien isolées et, en plus des filtres, des possibilités appropriées de nettoyage doivent être prévues.

Cordialement.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
03.03.2012Position ventilation résidentielle contrôlée dans le sous-sol souterrain ?16
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
26.07.2012Aération avec une ventilation résidentielle contrôlée14
05.07.2012Ventilation résidentielle contrôlée - oui ou non14
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
20.12.2013Nouveau chauffage au sol au lieu des radiateurs et ventilation contrôlée des pièces de vie ; oui ou non ?15
25.08.2014Ventilation résidentielle décentralisée, pompe à chaleur sur air extrait - expériences ?10
25.05.2014Quand remarque-t-on que la ventilation contrôlée du logement fonctionne ?18
24.06.2014La ventilation résidentielle contrôlée décentralisée est-elle si chère ?38
15.12.2015Hotte d’évacuation dans la ventilation résidentielle contrôlée : Vos expériences ?30
12.06.2015Mais installer une ventilation résidentielle contrôlée ?54
10.01.2022Question sur la vie quotidienne avec une ventilation résidentielle contrôlée58
23.09.2016Quel pressostat prévoir pour l'arrêt de la ventilation résidentielle contrôlée ?25
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
10.02.2018Ventilation contrôlée de l'habitat ou installation photovoltaïque ? Recherche d'aide à la décision, avantages et inconvénients18
09.05.2018Circuit de sécurité pour hotte aspirante dans la ventilation résidentielle contrôlée19
27.02.2021Ventilation résidentielle contrôlée + cheminée + extraction de cuisine, est-ce que ça fonctionne ?56

Oben