Offre comparative pente de toit

  • Erstellt am 01.03.2021 16:58:37

mondbau

01.03.2021 16:58:37
  • #1
Bonjour Forum,
j'ai une question concernant le cas suivant. J'ai commandé une villa urbaine avec une pente de toit de 30° (toit en tente) sans aménagement des combles. En raison d'une erreur de dessin, la pente du toit est finalement de 25°. Tous les documents + la statique indiquent 30°. Avez-vous des idées pour augmenter le volume d'espace ici ? Une comparaison avec un aménagement complet des combles vous conviendrait-elle ? Je suis sceptique à ce sujet. J'ai déjà beaucoup de perte d'espace dans le toit à cause de la pente manquante.
 

11ant

01.03.2021 18:16:49
  • #2
Nous parlons de , je suppose (?)


Je n'arrive pas à m'imaginer exactement cette "erreur de dessin". Donc tu as commandé 30° et c'est ainsi que cela a été planifié et approuvé, mais le toit a été construit avec une pente de 25°?
À 25° d'inclinaison, on atteint 1 m de hauteur seulement après 2,145 m, et donc 2 m de hauteur debout après 4,29 m ; avec 30° cela aurait été 1,73 / 3,46 m. Tu as maintenant sur une longueur effective de 10,30 m une surface de 36,12 m² à partir de 1 m de hauteur et 2,95 m² avec 2 m de hauteur debout, contre 46,78 / 11,42 m².
Ta question / titre "Offre comparative" signifie pour moi que tu veux savoir quelle "compensation" serait appropriée (?)
Calculé fictivement en cartons d'1 m de haut (et sans soustraire les trappes respectivement), tu as 39,07 m³ de volume de stockage au lieu de 58,20 m³, donc tu perds quasiment 19,13 m³ (ceci dit selon un calcul très grossier à la louche). Cela correspondrait à environ 60 % d’un garage individuel (selon une méthode comparable). Si le maître d’œuvre (GU) t’offre une annexe d’atelier de garage fini de 3 x 3 m, ce serait de mon point de vue une compensation équitable pour les deux parties pour le volume de stockage perdu. Alternativement : un garage individuel (porte à bascule avec ouverture manuelle, inutile d’exagérer) au prix de l’annexe atelier. Il paiera bien sûr aussi la régularisation administrative.
 

mondbau

01.03.2021 21:53:01
  • #3
L'erreur de dessin est venue du bureau de dessin. 30° DN écrit dessus. Mais 25° dessiné. La statique, la demande de permis de construire, le contrat, tout à 30°. Je ne sais pas combien coûte une telle extension de toit, en général c'est de la laine isolante et un film, un chevronnage d'appui et un lambris brut prévu. Le sujet me rend assez mécontent. Une réparation est-elle appropriée ? Monter un échafaudage, enlever toutes les tuiles du toit, enlever les capteurs solaires, remplacer les chevrons et ensuite refaire la couverture.
 

K1300S

02.03.2021 06:59:54
  • #4
La pente de toit de 25 ° est-elle même autorisée ? Nous avons un toit en croupe avec 25 °, et cela convient comme pièce de rangement, mais cela ne permet pas d’obtenir plus d’une pièce avec une utilisation légèrement limitée.

Si 30 ° étaient prévus, je ne saurais pas accepter ce changement, même si je ne trouve pas esthétiquement agréable une pente de toit de 30 ° sur un toit en pavillon.
 

icandoit

02.03.2021 08:05:58
  • #5
Pourquoi personne n’a-t-il jamais demandé pourquoi les angles ne correspondaient pas ? Au plus tard, le charpentier aurait dû demander ce qui s’applique maintenant. À mon avis, l’étiquetage est prioritaire. Parce que je ne mesurerais pas non plus. Sauf si j’en ai un avantage. Ici, c’est le charpentier qui en a un. On ne t’a probablement pas demandé intentionnellement.
 

hampshire

02.03.2021 08:48:42
  • #6
C’est très ennuyeux.
Si la construction a été faite différemment de ce qui a été calculé et approuvé statiquement (les deux à 30°), cela doit être corrigé. Ton préjudice est alors un retard dans le temps.
Si seulement 25° ont été approuvés et construits, il y a plusieurs options d'action - laquelle je choisirais moi-même, je ne le sais pas immédiatement. Il est important ici de clarifier ses propres objectifs. Mon objectif serait d’obtenir les 30°. Un autre objectif pourrait être d’obtenir une compensation financière aussi élevée que possible. Lors de la négociation pour ce dernier, je préparerais différentes méthodes de calcul pour la demande initiale, par exemple : combien cela coûterait-il de refaire le toit à 30 degrés, ou combien de m² me manquent, multipliés par le prix au m² de la maison, ou... Dans l’argumentation, je choisirais celle qui aboutit à la demande la plus élevée. De toute façon, il y aura une négociation, il faut donc que la base de départ soit correcte.
Peut-être que ton prestataire a une bonne solution et que rien ne sera litigieux. Au moins, je te le souhaite.
 

Sujets similaires
13.12.2010Pompe à chaleur aérienne dans le grenier12
06.11.2014Maisons sans sous-sol : espace de rangement, cave pour loisirs ?49
10.11.2022Aération dans le grenier isolé23
23.07.2015Maison sans garage ni sous-sol ? Extension du grenier ? Lipome ?85
24.03.2016Quelle pente de toit choisir - conseil recherché11
01.02.2017Expérience faible pente de toit12
20.05.2016Panneaux OSB pour le grenier "nécessaires", mais supplément ?33
31.08.2018Vue avant villa urbaine, toit en pente à quatre versants ou toit en tente ?16
07.03.2017Distance au lit ? (1,20 m) avec mur de genou 1,00 m et pente de toiture 38°10
14.03.2017Maison de 140 m² de surface habitable, sans sous-sol, construction solide, toit en pente - coût ?12
05.08.2017Chape nécessaire ? Grenier non aménagé mais isolé23
13.08.2017Modification de la pente du toit de 25 degrés10
12.09.2018Plan d'aménagement : Les pentes des toits des habitations doivent-elles être adaptées les unes aux autres ?13
20.05.2019Villa urbaine individuelle avec toit en tente - apparence monoplan44
04.09.2020Étages complets dans la maison à colombages avec une pente de toit de 53 degrés.20
09.03.2020Grenier avec toit à pignon pente de toit de 22 degrés31
06.05.2020Libération § 31 Code de la construction : pente de toit, forme du toit, structures de toit15
12.08.2020Hauteur du grenier - Quelle est vraiment la capacité de stockage ?22
23.12.2020Toit massif en béton cellulaire en forme de tente pour une villa urbaine31
03.03.2022Quelle pente de toit est appropriée ?10

Oben