Rapsfeld64
04.12.2013 19:02:58
- #1
Bonjour à tous,
j’espère que je suis au bon endroit avec ma demande et j’attends votre aide d’experts.
Je suis en train de faire rénover la plafond à poutres dans un bâtiment annexe (charpentier officiellement mandaté). Dimensions utiles de la pièce : 4,5 x environ 7,5-8,0 m (les pignons ne sont pas perpendiculaires à l’axe du bâtiment).
Auparavant, des poutres de 16x18 (portée 4,5 m) étaient posées tous les environ 1 m avec une poutre de soutien de 18x18 et recouvertes de planches brutes. Il devait y avoir de nouvelles poutres posées et coffrées avec des planches rainurées de 28,5 mm. Le charpentier a maintenant posé des poutres de 14x24 (même portée) tous les environ 53 – 65 cm, sans poutre de soutien et sans planches rainurées posées pour l’instant (voir photo).
En vérifiant la pose des poutres (règle de 3 m + ruban à mesurer), j’ai constaté qu’à un endroit la poutre extérieure se trouve 1 cm plus bas (voir photo) que l’avant-avant-dernière (environ 1 m de longueur). À d’autres endroits, il y a aussi des différences de hauteur, mais inférieures à 1 cm.
De plus, toute la rangée de poutres présente une différence de hauteur d’environ 2,5 cm (voir photo) mesurée sur 3 m dans le sens longitudinal des poutres (règle de 3 m + niveau à bulle + ruban à mesurer). Sur la largeur totale de la pièce de 4,5 m, cela sera probablement 3,5 cm.
Question 1 : de telles différences de hauteur sont-elles admissibles ?
Question 2 : quel règlement définit les tolérances lors de la pose d’une rangée de poutres ?
Question 3 : le charpentier ne devrait-il pas compenser une ancienne inclinaison, par exemple si le bâtiment s’est légèrement incliné au fil des siècles ? Ou du moins informer le maître d’ouvrage en cas de constat pour savoir comment procéder ?
Question 4 : peut-on poser les planches rainurées de 28,5 mm sans problème malgré ces différences de hauteur, ou dois-je m’attendre à des dommages consécutifs ?
C’est certes un bâtiment annexe, mais le sol doit rester à peu près plat et ne pas onduler. Peut-être ai-je des exigences de qualité trop élevées et c’est pourquoi je souhaite m’informer avant de confronter mon charpentier.
Merci d’avance pour vos nombreux commentaires,
Waldemar



j’espère que je suis au bon endroit avec ma demande et j’attends votre aide d’experts.
Je suis en train de faire rénover la plafond à poutres dans un bâtiment annexe (charpentier officiellement mandaté). Dimensions utiles de la pièce : 4,5 x environ 7,5-8,0 m (les pignons ne sont pas perpendiculaires à l’axe du bâtiment).
Auparavant, des poutres de 16x18 (portée 4,5 m) étaient posées tous les environ 1 m avec une poutre de soutien de 18x18 et recouvertes de planches brutes. Il devait y avoir de nouvelles poutres posées et coffrées avec des planches rainurées de 28,5 mm. Le charpentier a maintenant posé des poutres de 14x24 (même portée) tous les environ 53 – 65 cm, sans poutre de soutien et sans planches rainurées posées pour l’instant (voir photo).
En vérifiant la pose des poutres (règle de 3 m + ruban à mesurer), j’ai constaté qu’à un endroit la poutre extérieure se trouve 1 cm plus bas (voir photo) que l’avant-avant-dernière (environ 1 m de longueur). À d’autres endroits, il y a aussi des différences de hauteur, mais inférieures à 1 cm.
De plus, toute la rangée de poutres présente une différence de hauteur d’environ 2,5 cm (voir photo) mesurée sur 3 m dans le sens longitudinal des poutres (règle de 3 m + niveau à bulle + ruban à mesurer). Sur la largeur totale de la pièce de 4,5 m, cela sera probablement 3,5 cm.
Question 1 : de telles différences de hauteur sont-elles admissibles ?
Question 2 : quel règlement définit les tolérances lors de la pose d’une rangée de poutres ?
Question 3 : le charpentier ne devrait-il pas compenser une ancienne inclinaison, par exemple si le bâtiment s’est légèrement incliné au fil des siècles ? Ou du moins informer le maître d’ouvrage en cas de constat pour savoir comment procéder ?
Question 4 : peut-on poser les planches rainurées de 28,5 mm sans problème malgré ces différences de hauteur, ou dois-je m’attendre à des dommages consécutifs ?
C’est certes un bâtiment annexe, mais le sol doit rester à peu près plat et ne pas onduler. Peut-être ai-je des exigences de qualité trop élevées et c’est pourquoi je souhaite m’informer avant de confronter mon charpentier.
Merci d’avance pour vos nombreux commentaires,
Waldemar