Strobel
15.08.2019 21:21:55
- #1
Bonjour,
j’ai un problème. Nous avons acheté une maison à laquelle était adossée une extension en maçonnerie (fondation en bande avec une couche fine de béton de 10 cm) qui a été démolie en raison de sa construction et de son état, et il ne reste plus que la fondation en bande (80 cm de profondeur).
Maintenant, une extension plus grande va être construite et le maçon a agrandi la fondation en bande. Le nouveau fondement doit être réalisé avec 18 cm et 2 couches de Q257 selon l’ingénieur structure. En dessous doit se trouver un isolant périphérique. Ce matin, je suis allé sur le chantier et j’ai trouvé ce qui suit (voir photos).
Sous l’isolant périphérique se trouve une « terre » normale, de la terre végétale que j’ai enlevée lors de mon travail de jardinage et dont le maçon s’est servi. L’isolant périphérique ne repose pas non plus comme souhaité sur toute la surface et n’est pas posé de façon droite. Cela ne peut pas être correct. Est-ce que c’est posé correctement ? Demain, le béton doit arriver. Existe-t-il des normes qui imposent du sable de remplissage dessous ? Je pensais aussi qu’un film plastique était nécessaire. Merci de m’aider.
Informations complémentaires :
Sur la fondation, une ossature bois sera montée. Aucun rapport de sol disponible. Les anciennes fondations en bande de l’extension sont là depuis 30 ans.



j’ai un problème. Nous avons acheté une maison à laquelle était adossée une extension en maçonnerie (fondation en bande avec une couche fine de béton de 10 cm) qui a été démolie en raison de sa construction et de son état, et il ne reste plus que la fondation en bande (80 cm de profondeur).
Maintenant, une extension plus grande va être construite et le maçon a agrandi la fondation en bande. Le nouveau fondement doit être réalisé avec 18 cm et 2 couches de Q257 selon l’ingénieur structure. En dessous doit se trouver un isolant périphérique. Ce matin, je suis allé sur le chantier et j’ai trouvé ce qui suit (voir photos).
Sous l’isolant périphérique se trouve une « terre » normale, de la terre végétale que j’ai enlevée lors de mon travail de jardinage et dont le maçon s’est servi. L’isolant périphérique ne repose pas non plus comme souhaité sur toute la surface et n’est pas posé de façon droite. Cela ne peut pas être correct. Est-ce que c’est posé correctement ? Demain, le béton doit arriver. Existe-t-il des normes qui imposent du sable de remplissage dessous ? Je pensais aussi qu’un film plastique était nécessaire. Merci de m’aider.
Informations complémentaires :
Sur la fondation, une ossature bois sera montée. Aucun rapport de sol disponible. Les anciennes fondations en bande de l’extension sont là depuis 30 ans.