Dalle de sol fabriquée avec pause

  • Erstellt am 30.07.2015 18:11:59

Iulius

30.07.2015 18:11:59
  • #1
Bonjour,

un exemple de cas :
l’entreprise de construction a commandé trop peu de béton et n’a coulé que 13 heures plus tard le dernier tiers d’une dalle de sol.
Météo : 10-15 degrés et pluie.

Est-ce encore acceptable ou doit-on s’attendre à des conséquences tardives ?

Merci et cordialement
 

tomtom79

30.07.2015 18:53:11
  • #2
Ne t'inquiète pas, s'ils en tiennent compte, il ne se passera rien ! Tu crois comment, par exemple, que de grands bâtiments sont construits ?
 

lastdrop

30.07.2015 19:26:43
  • #3
Lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle, avoir "pris en compte" que le béton est coulé en deux étapes ? Je n'y crois pas...

Je creuserais un peu plus, de préférence avec une expertise externe, pour savoir comment la cohésion par force des éléments a été assurée.
 

michisa86888

31.07.2015 12:45:00
  • #4
Au cas où il s'agirait d'une dalle WU, et qu'une joint de bétonnage non prévu est apparu, c'est-à-dire qu'aucun ruban d'étanchéité n'a été installé, la fonction WU de la dalle est compromise. S'il ne s'agit pas d'une dalle WU, je ne vois pas de problème majeur.
 

Iulius

31.07.2015 19:12:56
  • #5
Bonjour,

merci pour les réponses.

C’est/était une dalle WU, cependant je ne fais pas vraiment confiance à cette affaire et je voulais faire faire la couche d’étanchéité et la membrane soudée.
Maintenant ils le font gratuitement, c’est-à-dire que la membrane soudée sera faite par le couvreur, mais c’est le constructeur en gros œuvre qui paie.

Ce n’est certainement pas la solution idéale, mais je ne veux pas non plus tout sortir et refaire, ce serait sans doute exagéré.

Je me préoccupe de moins en moins de la capacité portante,
quand je vois avec quelles dalles de fondation et quelles maisons nos voisins construisent... ces dalles sont plus faibles et la maison pèse parfois trois fois plus.
(pierres en béton lourdes et épaisses)
 

Bauexperte

31.07.2015 19:42:32
  • #6
Bonsoir,


Oui pour la première partie et non pour la deuxième partie de la question.

La réalisation de la dalle de base par sections est une méthode courante sur les chantiers ; même pour des projets plus importants. Si l'on a veillé à ce que la fin du coulage partiel soit rugueuse et oblique (et non lissée), et que l'armature ait été laissée en saillie, il n'y aura pas de problèmes.

Cordialement, expert en construction
 

Sujets similaires
21.10.2011Isolation de dalle de sol "Oui !" ou "Non !"14
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
31.05.2015Tuyau d'eaux usées coulé dans la dalle de sol au mauvais endroit29
14.09.2012Financement de la maison - maison, garage et dalle de fondation environ 290 000 EUR11
26.10.2012Isolation périmétrique extérieure dalle de sol, risque de moisissure au sous-sol11
21.11.2013La dalle de béton est-elle encore possible cette année ?15
15.07.2014Dalle de fondation pour bungalow Danwood ? Entreprise pour travaux complets ?11
23.11.2014Jet de pierre sur dalle de fondation - assurance responsabilité des maîtres d'ouvrage ?16
15.06.2015Dalle de sol ou fondations en bandes pour garage12
07.09.2015Distance minimale à partir de la plaque de base ?11
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
05.08.2016Laisser la dalle de sol pendant l'hiver15
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
29.07.2018Isolation périphérique sous la dalle de sol et toujours du XPS sous la chape ?28
06.10.2016Dalle de sol avec des défauts ?22
27.11.2016Double isolation sous et au-dessus de la dalle de sol ?10
22.07.2017Étanchéité horizontale de la dalle de base24
21.10.2017Étanchéité de la dalle de fondation avant la mise en place du toit19
02.10.2019Dalle de sol - film contre l'humidité ascendante15

Oben