Combles humides ? Condensation ?

  • Erstellt am 23.12.2016 10:45:24

Tommes78

23.12.2016 11:30:35
  • #1
En fait, jusqu'à présent, le grenier était chaud parce qu'il était isolé, mais après avoir enlevé l'isolation à l'endroit près de la cheminée, il est devenu plus froid. Donc, avant, la maison était chaude et le grenier aussi, par conséquent, il n'aurait pas dû y avoir de condensation, n'est-ce pas ?? La cheminée elle-même n'est pas isolée, elle est simplement construite en hauteur. Une partie est dans la zone isolée et une autre sous la membrane à l'extérieur, la cheminée traverse en effet, mais elle est scellée avec la membrane. Chez vous, la cheminée est-elle isolée, honnêtement, je n'ai jamais vu ça...
 

Knallkörper

23.12.2016 11:59:36
  • #2
La condensation se forme sur le dessous de ta membrane de toiture. C’est en quelque sorte le premier point froid, donc le point de rosée. Que ton grenier soit chauffé ou non, cela n’a pas d’importance. Dans la zone de la cheminée, de la condensation peut aussi se former, car il y fait plus frais. Comme je l’ai dit, c’est peut-être juste l’endroit que tu as trouvé jusqu’à présent. J’ai tendance à penser que toute ta construction est incorrecte. Il faudrait probablement empêcher toute pénétration d’humidité dans ta couche d’isolation de toiture. Cela ne peut se faire qu’avec un pare-vapeur correctement étanche partout.

Si tu n’as pas installé de pare-vapeur, tu devrais au moins connaître les valeurs Sd en relation.
 

Tommes78

23.12.2016 12:11:33
  • #3
Donc, nous avons installé ce frein-vapeur.. Isover Vario KM membrane climatique. Celui-ci nous a été vendu par le commerce de matériaux de construction.

Je ne suis pas expert, mais selon mes recherches, il n’est pas nécessaire d’installer obligatoirement un pare-vapeur dans le grenier.
 

Sujets similaires
08.01.2013Pompe à chaleur aérienne avec cheminée, poêle à eau, chauffage de l'eau chaude26
12.01.2012Pompe à chaleur géothermique, solaire et cheminée comme chauffage ?15
05.03.2014Chaudière à gaz à condensation ou pompe à chaleur LW pour cheminée à eau?18
21.10.2015Quel type d'isolation des combles est conseillé ?12
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
30.08.2015Cheminée avec récupération de chaleur10
03.12.2015Combinaison de pompe à chaleur aérothermique et de cheminée à eau14
30.03.2016Surveilleur de pression basse / Cheminée 4 Pa36
16.03.2016Cheminée non autorisée à partir du 01.04.16 dans KFW 55 ?19
18.03.2016taches brunes au-dessus de la cheminée10
24.04.2016KFW70 avec chaudière à gaz à condensation + eau chaude solaire + cheminée10
15.05.2016Expériences avec une cheminée à chemise d'eau34
28.07.2020Chaudière à gaz au grenier ou dans la buanderie au rez-de-chaussée ?10
20.05.2018Maison en bois dense et bien isolée sans plastique ? (Pare-vapeur)21
18.03.2024Problème de grenier. Humidité élevée - Ventilation résidentielle contrôlée ?39
31.10.2018Préoccupation concernant la barrière vapeur - air provenant de la sortie de plafond12
05.11.2019Créer une pièce technique isolée pour la chaudière à gaz dans le grenier57
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
14.12.2022Isoler les combles à toiture froide pour bureau23

Oben