¿Instalaciones de sótano Vallox 510 MV con setas externas una al lado de la otra?

  • Erstellt am 13.12.2020 20:58:25

Subwkloofer

13.12.2020 20:58:25
  • #1
Hola a todos. Estamos a punto de la aceptación final de nuestra nueva construcción. El cerrajero del distrito ya estuvo aquí y hizo un comentario que me causa algo de preocupación. (Él mismo también ofrece la limpieza de sistemas de ventilación y parece conocer del tema) Nuestra Vallox 510 está en el sótano y vio los dos tubos para entrada y salida de aire, que estaban uno al lado del otro a unos 70 cm de distancia. Su comentario fue: "¿Quién hizo semejante tontería, entrada y salida de aire justo al lado, eso no puede ser!" ¿Qué opinan? ¿Es un defecto que da tema de conversación o es normal?
 

Harakiri

13.12.2020 21:14:01
  • #2
De ninguna manera normal. Aunque existen rejillas combinadas de aire exterior y de salida, sin ellas una distancia de 70 cm es insuficiente; normalmente se intenta una ubicación en lados diferentes del edificio.
 

Subwkloofer

13.12.2020 22:44:55
  • #3
Ya sospechaba algo así. ¿Existe alguna normativa oficial o DIN?
 

Harakiri

14.12.2020 21:33:28
  • #4
No soy un experto, pero comenzaría con el manual de planificación de Vallox (página 18, Indicaciones generales de planificación, 2.4 Dimensionamiento del sistema de conductos de aire exterior y aire de escape):

 

Subwkloofer

11.01.2021 09:09:18
  • #5
Ahora no tenemos una rejilla de protección contra el clima, sino dos "setas" normales.

La sede central de Vallox me escribió:

"Buenas tardes,
muchas gracias por la consulta.
Es correcto que no debe haber un flujo de cortocircuito entre el aire exterior y el aire de salida.
En caso de dudas sobre la ejecución, por experiencia es mejor primero dialogar con su empresa especializada.
Le pedimos comprensión al respecto, ya que como fabricante no podemos realizar valoraciones sobre el trabajo de los artesanos."

Por supuesto, ellos se mantienen al margen. Pero tampoco parecen estar completamente satisfechos :)

Sin embargo, es muy extraño, porque según la DIN existen pautas claras dependiendo del m³/h de aire.
Nuestro ValloPlus 510 MV tiene seguramente más de 300 m³/h y las setas nunca están a 1,4 m de distancia en la vida real. Pero miren ustedes mismos.
 

Harakiri

11.01.2021 10:27:45
  • #6
Por favor, di que los tubos KG solo están instalados como revestimiento / protección para los tubos de ventilación reales, ¿verdad? :eek:
 

Temas similares
28.02.2013Cálculo de la demanda de calor según DIN 1283112
24.03.2014Comprobante de calefacción: ¿Cálculo de carga térmica según DIN 12831 o DIN 4708?10
10.09.2015DIN 4109 Ruido - ¿Qué se debe tener en cuenta?13
28.11.2016¿Es relevante el aislamiento acústico según la norma DIN 4109 para la licencia de construcción?16
09.11.2018¿Es obligatorio instalar protección contra sobretensiones según DIN VDE 0100-443/543?15
18.10.2018Costos de construcción de terrazas, etc. en la estimación de costos según DIN 2719
03.03.2019Olor a aguas residuales / Sistema de ventilación16
07.05.2020Instalación de ventilación residencial controlada en el sótano - aire exterior / aire de escape, ¿consejos?15
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
17.07.2020Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable34
24.11.2020Cálculo de carga térmica y plan de distribución DIN: ¿Es necesario un nuevo cálculo?41
23.06.2021Ventilación controlada en viviendas - Planificación de las posiciones de aire de suministro / extracción60
05.08.2021Distancia entre el aire de salida y el aire exterior solo 2 metros17
27.06.2023¿Es suficiente el aislamiento acústico según la norma DIN 4109-1 en una casa adosada central?19
15.12.2022Planificación del baño de invitados en una construcción nueva - ¿Qué tamaño debería tener? (DIN?)107
27.12.2022Puerta DIN izquierda o derecha – ¿son ambas posibles?17
07.11.2024¿Es obligatorio el diseño de ventanas según DIN 5034-2021-08?13
20.11.2024¿La escalera DIN 18065 es obligatoria o no?82
14.02.2025La planificadora no realiza ningún cálculo según DIN 27660

Oben