Uso de sistemas de elevación para la eliminación de aguas negras

  • Erstellt am 24.08.2021 22:12:57

Ronny1024

24.08.2021 22:12:57
  • #1
Estimados usuarios del foro

Estamos a punto de tomar la decisión de compra de terreno y casa

El fondo del canal se encuentra actualmente a 289,5.
La casa, a 46 metros de la zona de conexión, debe estar a 291 con la losa de la planta baja

Según mi comprensión, aquí es imprescindible una estación de bombeo - ¿cómo se puede determinar o calcular esto para obtener un detalle?

Con pendiente, profundidad de congelación, tolerancia y diámetro interior he llegado a una altura teórica necesaria de la casa de 292,5 metros para evitar una estación de bombeo. Ahora también he aprendido que el nivel de retorno también juega un papel
¿Cómo puedo determinar esto o cómo se debe integrar o considerar?

Gracias de antemano Saludos y gracias
 

Tolentino

26.08.2021 13:53:37
  • #2
En la gran enciclopedia en línea está: "Como nivel de retención de agua predominante se considera la cota superior de la calle en la conexión del conducto de evacuación del terreno, salvo que las autoridades correspondientes de las redes de alcantarillado establezcan otra cosa."
 

nordanney

26.08.2021 14:19:51
  • #3

¿Qué propuestas ha hecho el planificador de la casa? Entonces no necesitas determinar nada, porque el profesional está pagado para eso ;)
 

Tolentino

26.08.2021 14:22:41
  • #4


El TE probablemente quiere primero ver si el terreno con todas sus circunstancias es "asequible" para él...
 

Strahleman

26.08.2021 15:52:48
  • #5


También fue un tema en la construcción de nuestra casa. El nivel de retención es la tapa del alcantarillado + 50 cm. Estamos por debajo del nivel de retención y por eso tenemos un depósito Staufix en la tubería de aguas residuales. Este protege con compuertas electrónicas contra el reflujo, pero al mismo tiempo, en caso necesario, bombea el agua residual fuera de la casa por encima de las compuertas cerradas. Así se puede usar la casa incluso cuando las compuertas están cerradas debido al reflujo. Por supuesto, esto debe ser aprobado en el plan de drenaje por la ciudad.

Pero si hago un cálculo aproximado, debería funcionar todo sin estación de bombeo en vuestra caso:
Fondo del alcantarillado: 289,5 m
Casa planta baja: 291 m
Cobertura por protección contra heladas: 0,8 m
Diámetro de tubería DN100: 0,1 m
Pendiente mínima para DN100: 1%
Distancia casa a alcantarillado 46 m

291 m - 289,5 m - 0,8 m - 0,1 m = 0,6 m (Por lo tanto, hay 0,7 m de altura disponible para la tubería de aguas residuales)
0,6 m / 46 m = 0,013 m/m o 1,3 cm/m (equivale a una pendiente del 1,3% y por tanto está por encima de la pendiente mínima)
291 m - 289,5 m = 1,5 m (así la casa está claramente por encima del nivel de retención requerido de 0,5 m)

Por supuesto, la estimación solo es válida si se drena a la altura de la losa del suelo de la planta baja y no en algún sótano que quizá no se haya mencionado. El borde superior de la tubería también está 0,8 m bajo tierra en la casa. Dependiendo del lugar de residencia, podría ser necesario añadir algo más.
 

Ronny1024

26.08.2021 22:53:12
  • #6
Gracias ya de antemano por la información - definitivamente quiero evitar una estación de bombeo para las aguas residuales principales. Para la lavadora en el sótano no me importa, pero no quiero tener que bombear el agua de lluvia (con las lluvias extremas actuales) ni el agua de la planta baja ni la del primer piso.

eso significa que todavía estoy buscando la tapa de registro más alta para sacar... les estoy muy, muy agradecido a todos.

- gracias ya por la información... Tal vez también sea una opción elevar un poco más la casa...
 

Temas similares
28.01.2010¿Casa con sótano o sin sótano? - Experiencias20
05.06.2010¿Sótano de ladrillos huecos altos o de hormigón?11
18.08.2013Casa grande con sótano. ¿Nuestro presupuesto es suficiente?11
08.12.2015Costos de construcción de casa KFW70 con sótano llave en mano15
03.03.2012¿Posición de ventilación residencial controlada en el sótano subterráneo?16
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
09.06.2013Costos de trabajos de tierra sin sótano15
30.09.2015Plano de casa unifamiliar con sótano19
21.02.2016¿Es posible el desagüe de aguas residuales en el sótano?18
21.05.2016Placa antirretorno para sistema de elevación20
15.02.2017Altura de la casa - nivel de contraflujo - alternativas11
28.01.2018¿Son siempre necesarias las válvulas antirretorno en zonas de inundación?20
05.11.2018¿Necesitamos una estación de bombeo como dice el arquitecto?13
02.04.2019Parcela de construcción: ¿Relleno masivo o mejor sótano con excavación?28
07.07.2020Parcela 1,5 m por debajo del nivel de la calle – ¿sistema de elevación?12
24.09.2020Pendiente insuficiente de la tubería de aguas residuales29
19.01.2022Consejos para la sauna en el sótano y consejos para el gimnasio en el sótano16
14.10.2022¿Sistema de elevación defectuoso, quién paga?21
03.03.2024¿Sótano o losa de cimentación: cuál es más adecuado para la situación del terreno?55
28.05.2024Agua en el pozo del sistema de elevación19

Oben