Cable enterrado exterior para puerta eléctrica del patio: ¿3x1,5mm² o 5x1,5mm²?

  • Erstellt am 18.06.2018 17:15:03

TimB

18.06.2018 17:15:03
  • #1
Hola,

queremos instalar una puerta corredera eléctrica en nuestra entrada. Actualmente se están realizando los cimientos para ello. El fabricante de la puerta ha especificado que debe estar instalado un cable subterráneo NYY-J 5x1,5mm² por parte de la obra.

Sin embargo, cuando construimos la casa, lamentablemente se instaló un cable subterráneo NYY-J 3x1,5mm² de 15 m de longitud hacia la puerta.

¿No funciona también con este? ¿O para qué se necesita un cable 5x en lugar del 3x en el accionamiento de la puerta? No quería preguntar al fabricante de la puerta porque seguro insistirá en el 5x1,5.

Saludos cordiales,
Tim
 

Alex85

18.06.2018 18:03:53
  • #2
Con 5 conductores tienes tres fases, con 3 conductores solo una fase.
Si la puerta necesita tres fases, ahora tienes un problema que impide el proyecto.
Pero qué tonto es poner solo tres conductores, la diferencia de precio es de aproximadamente 10 céntimos por metro.
 

readytorumble

18.06.2018 18:34:53
  • #3
Quizás se necesiten 1-2 conductores más para "controlar". El fabricante no exigirá 5 conductores sin razón. Deberías seguir esto ahora, de lo contrario tendrás un problema mayor.
 

Deliverer

19.06.2018 10:41:31
  • #4


Si lo hace, no es para molestarte, sino porque su sistema lo necesita. Ponte en contacto con él, tal vez pueda pedir otro motor/controlador...
 

Steven

19.06.2018 15:36:01
  • #5
Hola

solo puedo imaginar que se necesita un cable para el control. Evidentemente no se requiere corriente trifásica.
Y un cable (en el tubo vacío) es más fácil de instalar que un cable 5 x 1,5. También hablaría con el fabricante de la puerta. Antes de que estén los cimientos.

Steven
 

Mycraft

19.06.2018 18:25:29
  • #6
Bueno, el fabricante de la puerta solo tiene que ver con eso de forma indirecta. El fabricante del motor es el que está involucrado. Pero en realidad no veo ningún problema, que el fabricante de la puerta consiga/suministre un motor que funcione con 3x1,5 y monte el raíl dentado adecuado.
 

Temas similares
20.08.2013Planificación eléctrica zona de escaleras + instalaciones exteriores13
27.12.2015Control de hogar inteligente, proveedor / experiencias?58
25.10.2017Costos de cimentaciones puntuales y drenaje de cochera25
28.11.2017Cimientos para cubierta de terraza de aluminio / vidrio11
18.03.2020Dividir el cable subterráneo en 2 circuitos31
21.04.2024Instalación de línea eléctrica exterior, cable subterráneo de 5 núcleos para caseta de jardín y puerta eléctrica19
07.05.2024¿Cómo sellar un conducto con un cable subterráneo?26

Oben