Balance térmico - Se tomaron los primeros valores para el ajuste

  • Erstellt am 03.12.2020 15:04:45

Tx-25

06.12.2020 16:47:41
  • #1
Los motores de posición habrían presionado los pines hacia abajo, los que sobresalen por arriba, supongo, ¿verdad? Aún tengo tapas protectoras. Si las atornillo, los pines eventualmente bajan. Acabo de presionar tres pines individuales una vez. El flotador correspondiente luego baja temporalmente a 0.

 

K1300S

06.12.2020 16:48:58
  • #2
Así es. Con eso puedes cerrar permanentemente los circuitos de calefacción.
 

K1300S

06.12.2020 16:59:46
  • #3
Los motores de accionamiento solo pueden estar completamente abiertos o cerrados, no "un poco abiertos" ni "casi cerrados". Por eso tienes prácticamente el tope en la válvula, que se puede ajustar mediante el cuadrado de cobre.
 

Tx-25

07.12.2020 09:28:19
  • #4
El enigma fue resuelto. Hay que mover las piezas rojas incluyendo la ventana de visualización. Así que primero volví a poner todo en la posición inicial y luego giré las ventanas. Se puede girar en ambas direcciones y los flotadores reaccionaron de inmediato. El consejo vino de un foro sobre tecnología doméstica ;)
¡De todas formas, gracias a ustedes!
 