Soportar la ruptura con un portador – ¿dónde se encuentra?

  • Erstellt am 31.12.2023 05:59:59

hanghaus2023

01.01.2024 13:20:24
  • #1
Sí, hay razones. Por ejemplo, si el [Mauerwek] de la pared no puede soportar la carga.

¿Qué tipo de pared es? ¿Hormigón? Entonces, en mi opinión, también es posible sin soporte.
 

Simon-189

02.01.2024 23:17:20
  • #2
Hay muchas razones por las que puede ser necesaria un apoyo adicional. Probablemente el espesor de la pared no sea suficiente para el ancho de apoyo necesario o la capacidad portante de la pared no sea adecuada.

Sin embargo, consideraría que el perfil HEA 160 mencionado hasta ahora aún no está dimensionado estructuralmente. Me parece bastante pequeño. También ten en cuenta cómo vas a manejar un perfil de 3,00 m de largo dentro de la casa. ¡Un HEA 160 de 3,00 m ya pesa más de 90 kg!

Por precaución, haz que el ingeniero estructural dimensione aún uno o dos empalmes rígidos a flexión, según la longitud que puedan tener las piezas para facilitar el manejo en la casa.
 