Hola a todos,
tenemos en la casa una calefacción por suelo radiante, en el sótano, en la planta baja y en el ático hay cada uno un distribuidor de circuito de calefacción con 6 circuitos cada uno. En el sótano y en la planta baja los visores están limpios y claros para leer, en el ático no. Entonces pensé en limpiarlos.
Distribuidor de circuito de calefacción abierto, ida y retorno cerrados, todos los circuitos cerrados y el Regolux apagado. Bueno, nada de eso. Aunque pude quitar el tubito y limpiarlo, después de montar todo de nuevo no pasa nada en el tubito. Ida/retorno están abiertos otra vez, pero no importa cómo gire el visor, el pasador blanco interno se queda abajo en 3 l/min y el flotador rojo en el vidrio se queda atascado en 0 l/min.
Los Topmeter / medidores de flujo o como se quieran llamar son Regolux ® 0-3 l/min.
Ah, leer el manual de instrucciones ayuda, ahí dice
No está prevista la limpieza del indicador de flujo Regolux ®.
Después intenté eso en uno del sótano y funcionó sin problemas. Así que desmontar y montar de nuevo y todo sigue funcionando.
tenemos en la casa una calefacción por suelo radiante, en el sótano, en la planta baja y en el ático hay cada uno un distribuidor de circuito de calefacción con 6 circuitos cada uno. En el sótano y en la planta baja los visores están limpios y claros para leer, en el ático no. Entonces pensé en limpiarlos.
Distribuidor de circuito de calefacción abierto, ida y retorno cerrados, todos los circuitos cerrados y el Regolux apagado. Bueno, nada de eso. Aunque pude quitar el tubito y limpiarlo, después de montar todo de nuevo no pasa nada en el tubito. Ida/retorno están abiertos otra vez, pero no importa cómo gire el visor, el pasador blanco interno se queda abajo en 3 l/min y el flotador rojo en el vidrio se queda atascado en 0 l/min.
Los Topmeter / medidores de flujo o como se quieran llamar son Regolux ® 0-3 l/min.
Ah, leer el manual de instrucciones ayuda, ahí dice
No está prevista la limpieza del indicador de flujo Regolux ®.
Después intenté eso en uno del sótano y funcionó sin problemas. Así que desmontar y montar de nuevo y todo sigue funcionando.