Dimensionamiento de la conexión de la vivienda para electricidad (para fotovoltaica, bomba de calor y estación de carga)

  • Erstellt am 02.01.2025 14:02:30

Bauen68

02.01.2025 14:02:30
  • #1
Querido foro,

hemos recibido una oferta de nuestro proveedor de red para la conexión domiciliaria de electricidad.
Después de consultar con nuestro proveedor doméstico, asumimos 37kW para la conexión domiciliaria (suposición: hogar de 4 personas, bomba de calor aire/agua, punto de recarga con máximo 22kW, fotovoltaica con aprox. 10 kWp).

La oferta para la conexión de red eléctrica contempla una conexión NAYY 4x 35mm².
Hay 7 metros entre la calle y el cuarto de conexión domiciliaria.

Para la potencia >30kW se debe pagar un costo de construcción, lo cual, según mi investigación, está bien, ya que se aparta del estándar.

Mi pregunta:
1. ¿Está bien la dimensionamiento de la conexión (ver sección transversal arriba) y debemos considerar algo más o preguntar al proveedor de red?
2. Se suele leer mucho acerca de cómo debería ser exactamente la protección. El proveedor de red no da datos al respecto (solo la sección transversal mencionada). ¿Debemos tener algo en cuenta aquí o cómo debería ser la protección para nuestras necesidades mencionadas arriba?

¡Gracias de antemano por vuestra ayuda!
 

nordanney

02.01.2025 14:10:29
  • #2

¿Qué propuestas y deseos tiene vuestro electricista, que es quien va a hacer el resto? Porque solo un electricista puede dar las respuestas.
 

Bauen68

02.01.2025 14:18:02
  • #3
Gracias por la rápida respuesta. Todavía no conocemos al electricista (casa prefabricada); la colocación de la casa aún está por hacerse. Me interesa una primera valoración basada en los datos dados, si estamos en el camino correcto...
 

hanghaus2023

02.01.2025 15:20:07
  • #4
Eso puede ser justo. Wallbox de 22 kW, bomba de calor de 3 kW, horno de 4-13 kW, secadora de ropa de 2 kW, ahora una tetera, una plancha, un secador de pelo de 6 kW, otros, TV, frigorífico, etc., 2 kW.

¿Por qué no una wallbox de 11 kW? Eso relaja la situación.
 

Nida35a

02.01.2025 16:42:39
  • #5

En Berlín deben ser 5 conductores, se calculó para nosotros al menos 5x35,
70 m de longitud de conexión,
de lo contrario como en tu caso + sauna de 10kW,
enterramos 5x50 mm²
 

nordanney

02.01.2025 17:52:24
  • #6

TN-C es común en RP, como sistema de cuatro conductores.
 

Temas similares
05.06.2018Conexión domiciliaria: Capacidades adicionales16
07.07.2016¿Suministro de electricidad y agua antes del inicio de la construcción?27
08.08.2016Costos de conexión de telecomunicaciones, cable, electricidad10
17.05.2017Costos de conexión de electricidad - ¿por qué cuesta algo?10
17.02.2019Dimensionamiento de la conexión domiciliaria electricidad/gas/agua11
19.07.2019Plaza de aparcamiento TG: Mejor posición para enchufe de 230V y wallbox11
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
10.02.2021Instalar electricidad desde la casa hasta el garaje11
17.09.2020Columna de conexión de la casa en el jardín vs. conexión directa de la casa en la sala de servicios35
13.08.2020¿El almacenamiento de energía también es poco rentable para los coches eléctricos? Costos de wallbox + almacenamiento79
07.03.2022¿Cómo conectar una cámara exterior? LAN, corriente o batería25
19.05.2021Fomento de la movilidad eléctrica para nuevas construcciones118
20.06.2021Programa KfW 440 - Estaciones de carga para automóviles eléctricos - Wallbox26
18.10.2024Los costos de construcción están aumentando rápidamente en este momento12061
15.10.2021Muestreo eléctrico con preparación del promotor48
28.10.2021¿Qué wallbox para coche eléctrico?18
07.07.2022Optimización de la planificación eléctrica para una casa pareada de 140 m²23
29.09.2022Recomendación de posición para wallbox en garaje doble42
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22
31.07.2023Conexión de wallbox en el garaje23

Oben