Dimensionamiento de tanques de agua caliente

  • Erstellt am 29.08.2013 09:56:28

Doc.Schnaggls

29.08.2013 09:56:28
  • #1
Hola a todos,

nuestra casa, que construiremos la próxima primavera, estará equipada con una bomba de calor aire-agua, una ventilación central controlada con recuperación de calor y calefacción por suelo radiante.

Superficie habitable (planta baja/ático y oficina en el sótano) de aproximadamente 180 m².

Actualmente estoy pensando un poco en el tamaño del depósito de agua caliente: según la empresa constructora, está incluido un depósito con una capacidad de 200 litros.

Por el momento somos dos, pero deseamos tener dos niños, de modo que algún día seremos cuatro.

¿Es suficiente un depósito de agua caliente de 200 litros para cuatro personas?

La instalación ofrecida es una Tecalor 403 SOL (no hemos previsto un módulo solar en el techo, pero las tuberías para ello ya están preparadas y se extenderán hasta el tejado).

Saludos,

Dirk
 

€uro

29.08.2013 10:05:38
  • #2
Hola,
¿Cuál es la carga térmica según DIN EN 12831?
¡Económicamente no va a salir rentable!

salu2
 

Doc.Schnaggls

29.08.2013 10:17:52
  • #3


¡Gracias por la rápida respuesta!

No tengo aún un cálculo exacto de la carga térmica - aún no hemos firmado ningún contrato.

¿Por qué crees que la instalación sin un módulo solar para el calentamiento de agua sanitaria no es rentable?

Lo que olvidé mencionar antes: desde el principio instalamos un sistema fotovoltaico con 8 módulos SolarWorld SW255 bomba de calor poly (1,96 kWp) en el techo.

Como generamos principalmente nuestra propia electricidad para el funcionamiento de la bomba de calor, no consideraba necesariamente necesario un módulo solar adicional para el calentamiento de agua sanitaria.

Saludos,

Dirk
 

€uro

29.08.2013 12:25:08
  • #4
Sin un cálculo de la carga térmica y de la demanda de agua caliente, realmente no se puede seleccionar un generador de calor.
Me refería a que con una instalación solar térmica no es rentable. Además, las "preparaciones" para esto requieren un acumulador de inercia. Generalmente, un enemigo de la eficiencia.
Las instalaciones bien diseñadas (sin instalación solar térmica) funcionan sin acumulador de inercia.
Básicamente un buen enfoque. Sin embargo, dimensionaría la instalación en función de la demanda real de energía para calefacción y agua caliente.
Un efecto secundario positivo adicional: los módulos fotovoltaicos elevados reducen la carga de refrigeración en el período de calor veraniego.
Correcto. Por eso no se necesita una bomba de calor de aire SOL.

v.g.
 

Doc.Schnaggls

29.08.2013 13:20:00
  • #5
¡Gracias de nuevo por la rápida respuesta!



Lo entiendo. Nuestra casa será una casa prefabricada, aunque diseñada de forma individual. El fabricante ofrece en el área de bombas de calor aire-agua dos sistemas, uno para una superficie habitable de hasta aprox. 140 m², y otro para una superficie habitable de hasta aprox. 210 m². Pero cuando tenga el cálculo exacto de la carga térmica, compararé nuevamente los datos de forma específica. ¡Gracias por el consejo!



OK, entonces no estaba tan equivocado con mi opinión. Entonces volveré a pensar si el preacondicionamiento tiene sentido en absoluto.



OK, entonces también echaré un vistazo crítico cuando tenga documentación exacta. Una instalación fotovoltaica se puede ampliar o reducir fácilmente.

Saludos,

Dirk
 

nordanney

29.08.2013 13:58:36
  • #6

En la fase de planificación todavía se puede jugar con la instalación fotovoltaica. Una vez que está en el techo, los cambios ya no son tan fáciles (ni baratos) de realizar (cambio de inversor, planificación de strings, número de seguidores, etc.).
 

Temas similares
28.08.2013Nueva casa unifamiliar, gas o bomba de calor, objetivo KfW5529
18.02.2014Bomba de calor solar / en qué fijarse en la oferta (casa unifamiliar, obra nueva, KFW70)22
07.04.2014¿Es posible la construcción nueva sin energía solar y sin bomba de calor?20
12.09.2014Calentamiento de agua sanitaria vs eficiencia de bomba de calor aire-agua11
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
30.04.2019Liquidación de gastos adicionales de bomba de calor en apartamento anexo12
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.02.2022Sistema fotovoltaico bomba de calor aire-agua - rentabilidad casa unifamiliar KFW55EE95
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
01.09.2022Bomba de calor o energía solar térmica con radiadores36
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
15.04.2023Interpretación de la nueva calefacción y agua caliente para una casa de vacaciones de 197013
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33

Oben