¿Pasar tubo corrugado de acero inoxidable dentro de tubo corrugado de protección de cables?

  • Erstellt am 13.06.2019 11:09:04

MiaBaun

26.08.2019 22:36:07
  • #1
NHXMH-J 5x10 para ser exactos, como línea principal de suministro de una casa unifamiliar.
 

Knöpfchen

27.08.2019 08:27:27
  • #2
Seguramente tienes razones especiales para usar este cable. Sin embargo, no es adecuado para conexión a tierra, ni está permitido con tubo protector. Como línea de alimentación para una casa completa, probablemente sea mejor opción un 5x16. Supongo que la caja de contadores está ubicada fuera de la casa, ahí también la longitud total es un factor decisivo.
 

MiaBaun

27.08.2019 20:34:59
  • #3
Fue mi error, por supuesto es un 5x16. Como se instala en un tubo de protección de cables (es decir, no en el conducto corrugado de acero inoxidable, sino separado nuevamente en un Kabuflex), separado del suelo, y no parece haber una alternativa real, mi electricista está de acuerdo con su uso.
 