teh_M
18.01.2021 21:15:52
- #1
Tienes que asegurarte en la tubería de alimentación de que no haya un pozo de bombeo por debajo del nivel de retorno de agua. ¿Quizás eso es a lo que se refiere el ayuntamiento? Por cierto, la bomba no es una protección contra el retroceso porque no está fijada firmemente a la tubería vertical. Solo se coloca encima y se presiona contra la tubería vertical mediante su propio peso y la junta. (Al menos en Jung) ¿Qué pozo vas a usar? ¿Lo haces por cuenta propia?
Mi pozo de bombeo tiene una tubería de alimentación DN160, luego se divide directamente en aguas residuales DN110 hacia la casa y DN160 continúa hacia el desbordamiento del cisterna (depósito de agua de lluvia). La entrada del cisterna DN160 está conectada a las bajantes DN110 (casa + garaje), una entrada está sobredimensionada (DN160) y sirve al mismo tiempo como desbordamiento de emergencia.
Mi pozo de bombeo tiene una tubería de alimentación DN160, luego se divide directamente en aguas residuales DN110 hacia la casa y DN160 continúa hacia el desbordamiento del cisterna (depósito de agua de lluvia). La entrada del cisterna DN160 está conectada a las bajantes DN110 (casa + garaje), una entrada está sobredimensionada (DN160) y sirve al mismo tiempo como desbordamiento de emergencia.