Hola a todos,

tenemos un garaje en nuestra casa, aproximadamente a 30 metros de distancia, que se puede alcanzar por un camino comunitario. (He adjuntado una imagen de vista general al post) El camino comunitario será renovado pronto y queremos proveer electricidad a nuestro garaje. Actualmente está planificado instalar un cable eléctrico normal (exterior, de 0,03A).

Para tener la posibilidad futura de poder pasar otro cable, se consideró si sería mejor colocar el cable (también para protección) directamente dentro de un tubo vacío de tamaño adecuado. ¿Qué tipo y diámetro de tubo sería el más recomendable? La propuesta del constructor exterior fue un tubo de PE para evitar esquinas problemáticas al pasar el cable.

Sería posible, por ejemplo, tener una estación de carga para coche eléctrico, que requiere un cable adecuado para corriente fuerte, o ¿sería mejor instalar directamente el cable de corriente fuerte desde ahora? ¿Alguien tiene alguna recomendación sobre qué tipo / calibre / número de conductores sería mejor para este cable de corriente fuerte? ¿Hay alguna razón para no hacerlo como preparación y sin conectarlo aún?

¡Muchas gracias por todas las respuestas!
 

rackham

03.12.2017 16:42:30
  • #2
Acabo de terminar con el tema, aunque no fue exactamente esa longitud. Desde el principio puse un 5x10mm2. Con eso puedo cargar sin problema a 11kw (la sección es en realidad sobredimensionada, también habría bastado con 5x6mm2). Pero quizás en algún momento se añada un segundo punto de carga. Durante la instalación de la Wallbox (Tesla Wallconnector) se mostró que más de 10mm2 en el cableado seguramente no es divertido, ya estuvo justo en el límite.
 

toxicmolotof

03.12.2017 16:47:29
  • #3
También dimensionaría directamente de forma suficiente y pondría directamente lo que sea posible y tenga sentido.

De lo contrario, estarás lidiando con ello de nuevo en 5 o 10 años. No se abre un camino peatonal así por la cara.
 

Bau-Schmidt

03.12.2017 20:00:06
  • #4
Como cable, instalar un NYY-J de 5 conductores con 6 o 10 mm2. Como tubo, recomiendo usar mínimo un 50, mejor 63 o 110. No utilizar tubo KG porque a menudo luego se confunde con un tubo de canalización.
 

blackm88

03.12.2017 20:36:27
  • #5
Tenemos desde el sótano hasta el garaje un tubo vacío con un diámetro de 100/110. Este está conectado directamente a la entrada multi-servicios de la casa y sellado. Tenemos un cable de 5x10mm2 y uno "normal" de 3x5mm2 para luz y puerta, etc.
 

Domski

03.12.2017 22:55:51
  • #6
Idealmente, se debe instalar un cable desde el principio. En longitudes así, no es posible introducir un cable con el calibre correcto en un tubo vacío utilizando métodos caseros.

Con aproximadamente 30 m de longitud, lo que da un estimado de 35 m de longitud efectiva de cable, un cable de 10 mm^2 es justo suficiente para 2x11 kW o un cargador de 22 kW, calculando con una caída de tensión del 1 %. Por lo tanto, 10 mm² es la sección mínima con la que yo empezaría. Este cable se conecta a un cuadro secundario y no directamente a la estación de carga.

Por favor, también preste atención a la TAB local (haga que la revisen) y deje que un profesional planifique la dimensionamiento. Tirar el cable se puede hacer uno mismo, siempre que no haya heladas.
 

Temas similares
19.07.2019Plaza de aparcamiento TG: Mejor posición para enchufe de 230V y wallbox11
05.03.2020Cochera con cobertizo grande30
06.06.2020Tirar el cable a través del conducto20
13.08.2020¿El almacenamiento de energía también es poco rentable para los coches eléctricos? Costos de wallbox + almacenamiento79
19.05.2021Fomento de la movilidad eléctrica para nuevas construcciones118
16.02.2021Principiante busca consejo - ¿cuándo debería comenzar la planificación?74
20.06.2021Programa KfW 440 - Estaciones de carga para automóviles eléctricos - Wallbox26
10.02.2021Nuevo carport: 2x corriente fuerte, ¿dimensionar tubo vacío para fotovoltaica?10
25.03.2021Introducir tuberías desde la casa al garaje14
18.10.2024Los costos de construcción están aumentando rápidamente en este momento12061
17.08.2021Preparación de wallbox para garaje, obra nueva23
28.10.2021¿Qué wallbox para coche eléctrico?18
13.05.2023Planificación eléctrica a prueba de futuro257
24.02.2022Sistema fotovoltaico bomba de calor aire-agua - rentabilidad casa unifamiliar KFW55EE95
07.07.2022Optimización de la planificación eléctrica para una casa pareada de 140 m²23
27.08.2022Recomendación de iluminación para el alero del techo27
28.11.2022¿Se necesitan cables LAN en el garaje?107
29.09.2022Recomendación de posición para wallbox en garaje doble42
31.07.2023Conexión de wallbox en el garaje23
21.04.2024Instalación de línea eléctrica exterior, cable subterráneo de 5 núcleos para caseta de jardín y puerta eléctrica19

Oben