Hola expertos,

soy nuevo aquí y estoy muy entusiasmado de haber encontrado esta página. Queremos construir el próximo año y todavía estamos en la planificación. Lo siguiente es muy importante para mí en la construcción.

-Macizo con Poroton (36,5 cm pared exterior)
-Sin WDVS (aislamiento exterior)
-KFW 70
-Bomba de calor aire-agua
-Calefacción por suelo radiante
-Ventanas de triple acristalamiento

Me gustaría construir con Poroton y ya tengo mis primeras dudas. He leído mucho sobre Poroton relleno como T7, T8, T9 y Unipor Coriso WS08. Pero mi pregunta es si también puedo usar un Poroton que no esté relleno, es decir Unipor WS 09 o T9 Planziegel. Escribí a Wienerberger y pregunté si o qué piedras podrían ser adecuadas aquí. Me dijeron que las piedras rellenas son buenas, pero si son sin relleno y también sin aislamiento exterior, entonces T9 Planziegel (36,5 cm).

¿Es posible para una casa KfW 70 y quién ya tiene experiencia con esto? Alternativamente también usaría los ladrillos rellenos, pero no sé cómo son los valores de experiencia y luego perlita o lana.

Muchas gracias por sus respuestas.

Saludos

Jayden
 

jayden1977

12.07.2013 12:09:01
  • #2
Hola expertos,

sin propuestas ni respuestas. Les agradecería mucho si pudiera tener algunas opiniones. Las opiniones sobre el promotor inmobiliario realmente varían mucho.

Saludos

Jayden
 

Vit84

14.07.2013 01:42:06
  • #3
¿Por qué te has decidido en contra del hormigón celular? ¿Hay razones importantes para tu elección de Poroton?
 

backbone23

14.07.2013 23:02:37
  • #4
¿Qué crees que habla en contra de los ladrillos rellenos?
 

jayden1977

15.07.2013 08:53:24
  • #5
Hola a todos,

no preferiría el hormigón celular porque para mí el aislamiento acústico es muy, muy importante. Tengo muchos familiares y muchos sobrinos pequeños (6 chicos) y yo mismo tengo dos chicos. Además, voy a construir cerca de las vías del tren (estación). Mi cuñado ha construido con Ytong y, aparte de que tiene una excelente conductividad térmica y es muy, muy fácil de trabajar, no me ha impresionado mucho.

El Poroton aligerado también es muy bueno, pero ¿cuál? Porque hay de Wienerberger la serie T, pero también pensé que las nervaduras están demasiado separadas. Si quiero poner tornillos pequeños, entonces golpeo la lana o el perlita, o tomo el Unipor Coriso... me gustan mucho, pero cuestan mucho.

¿Cuál es vuestra experiencia con el Poroton aligerado?

Muchas gracias por sus respuestas.

Saludos

Jayden
 

MeisterPhillip

15.07.2013 09:34:04
  • #6
Hola,

no soy partidario de los ladrillos con alta capacidad de aislamiento, ya sean T7, T8 o T9. Aquí se intenta hacer con un "ladrillo" que tiene funciones portantes algo para lo que no está destinado. Estos sistemas solo funcionan en teoría.

El material del ladrillo de pared delgada es quebradizo y propenso a agrietarse. Después de descargar toscamente los palets en la obra, muchos ladrillos ya están rotos. En lugares de alta carga, como los apoyos de dinteles, a menudo ya se producen daños durante la construcción. Esto se refleja después en el revestimiento exterior.

El procesamiento de los ladrillos en lechada fina tampoco es fácil. Se debe tener una capa de mortero uniforme sin contaminación por perlita. La realidad es diferente.

El aislamiento real, es decir, el relleno de perlita, tiene constantemente puentes térmicos porque los huecos se rellenan simplemente con pasta o yeso, o porque al cortar se cae el relleno y aun así se usa el ladrillo. Y cada toma de corriente en la pared exterior reduce el valor U en comparación con el sistema de aislamiento térmico exterior (WDVS).

Hay muchos otros aspectos, pero aquí se saldría del marco.

Para la construcción monolítica encuentro que el hormigón celular (Ytong) es mucho más práctico; para altas exigencias en eficiencia energética sin molestos puentes térmicos, no hay alternativa al aislamiento térmico completo.

Saludos,
Phillip
 

Temas similares
19.10.2010Poroton T14 o hormigón celular norma climática PP211
20.03.2015Poroton o Ytong - valores de aislamiento, etc.?20
25.02.2013¿Hormigón celular, Poroton o piedra caliza arenosa?10
23.08.201317,5 Poroton + 16 WDVS o 36,5 hormigón celular19
06.02.2017¿Aislar nuevo edificio de hormigón celular de 36,5?60
23.10.2016Aislamiento térmico, Reglamento de ahorro energético, KFW 70 / 55 / 40 - Sus experiencias31
04.03.2015Casa maciza: ¿Qué piedra? Poroton, Liapor / arcilla expandida, Ytong?25
08.08.2016Casa unifamiliar - ¿La elección correcta Poroton?39
04.10.2021¿Qué promotores construyen con POROTON en SH?55
26.07.2017¿Mampostería exterior de qué material?25
03.06.2018Ladrillos térmicos / Poroton y clinker aislante - ¿Es eso óptimo?21
22.07.2019Hormigón celular o Poroton para casa unifamiliar19
18.10.2019Sótano y Ytong - ¿funciona esto?!25
26.12.2019Piedras Poroton T12 pared exterior18
11.06.2020Ladrillo de arena y cal + SATE, Ytong o ladrillo de arena y cal de 2 capas14
02.11.2020Paredes exteriores de ladrillo hueco de 24 cm: ¿WDVS o Poroton T7?29
15.05.2021¿Cómo calcular la cantidad de materiales para mortero y piedras Ytong?12
11.03.2022La pared interior de ladrillo Poroton tiene manchas negras - ¿moho / incendio?10
17.05.2023Mismo precio: Kfw55 con Poroton monol. ¿O Kfw40 con Poroton WDVS?31
25.09.2023Estática - casa con sótano debido al aislamiento, desplazamiento de ladrillos Poroton11

Oben